主要技术参数、特点比较主要参数比较 主要品牌制造商产品线 离心式冷水机组COP 主要厂家特点小结 主要特点和优势 开利 约克 特灵
主要技术参数、特点比较
主要参数比较
主要品牌制造商产品线
离心式冷水机组COP
主要厂家特点小结
主要特点和优势 |
开利 |
约克 |
特灵 |
麦克维尔 |
R134a |
|
|
╳ |
|
喷液冷却电机 |
|
╳ |
|
|
内置润滑油冷却 |
|
|
|
╳ |
24V安全控制电压 |
|
|
|
╳ |
RS485标准接口 |
|
╳ |
|
|
各品牌离心机简述
开利Carrier的离心机采用正压设计,可以采用流行的环保冷媒HFC-134a,压缩机结构是齿轮传动单级叶轮,冷媒冷却电机,部分负荷30-100%,低负荷时较易喘振;由于采用齿轮传动及较高的吸排气压差(HFC-134a的冷媒特性),噪音较高;
约克York的离心机产品为开式电机设计,单级压缩离心机的冷媒有HCFC-123和HFC-134a两种;由于采用开式电机设计,若采用工作状态负压的HCFC-123冷媒,轴封处易渗入空气,为维持设备正常运行,需经常排不凝性气体(同时也会带走冷媒);若采用工作状态正压的HFC-134a冷媒,轴封处易向外泄漏冷媒,为使设备能正常运行,相对其它厂家的半封闭设备补充冷媒的频率要高得多;采用齿轮传动和风冷电机、联轴器传动,因而机组噪音在同冷量机组中最大;部分负荷特性一般,需加变频调速器才能使负荷调节下延至10%。
麦克维尔McQuay生产的离心式冷水机产品最先采用环保冷媒HFC-134a,离心式冷水机有单/双压缩机两种选择,压缩机也采用齿轮传动冷媒冷却电机,独特设计的压缩机喷液消声装置可有效降低噪声;离心式压缩机采用散流滑块设计,部分负荷特性较好,单压缩机的机组工作范围10-100%,双压缩机的机组工作范围可达5-100%,在使用HFC-134a冷媒的用户中麦克维尔McQuay的离心式冷水机市场占有率最高。
特灵Trane以生产HCFC-123冷媒的CVHE/G系列离心机闻名,迫于环保的压力在2000年也推出了最新的采用HFC-134a冷媒的CVGF离心机;Trane销量最大的产品CVHE/G为闭式电机设计,直联传动,三级压缩;由于采用工作状态负压的HCFC-123冷媒,生产可不经ASME(美国机械工程师协会)认证,因此在价格上有非常强的竞争力;采用工作状态负压的HCFC-123冷媒易渗入空气,为维持设备正常运行,需经常排不凝性气体(同时也会带走冷媒);CVHE/G的优点是采用三级压缩两级节能器,部分负荷特性也较好机组工作范围可达10-100%;直联传动和HCFC-123冷媒的低吸排气压差(冷媒特性)使机组的噪声较小;为适应发达国家越来越严格的环保要求,Trane在2000年也推出了最新的采用HFC-134a冷媒的CVGF离心机;其产品在国内也已有用户(主要是对环保要求较高的外资企业)。CVGF离心机在设计上借鉴了其它公司的成功做法,也采用齿轮传动,同时延用原法国特灵CVGE的两级压缩设计。
由上可见采用HFC-134a冷媒已成为离心机行业的新趋势,且现在HFC-134a冷媒产量日渐增大,冷媒及相关零配件价格呈下降趋势,对于用户今后的维护保养有利。
欧洲发达国家,北美的加拿大,中国香港已明文规定新项目不再采用HCFC类冷媒(HCFC-22/HCFC-123),在日本和台湾则是有条件的接受采用HCFC-123(1.很高的效率--HCFC-123有较高的理论效率,设备达到高效的成本较低/2.完善的机房冷媒泄漏保护装置。)
参考译文-From JARN:考虑替代冷媒,主要的美国厂商有不同的选择。采用R22和R123的设备被认为是过渡时期的解决方案,R-134a被大家认为是最合适的替代冷媒;HCFC-123的毒性为B1级)。
麦克维尔只销售用R-134a的离心压缩机并把它视为最好的解决方案;特灵坚持采用R-123归因于特灵认为它的R-123离心机设备可以在获得同样的效率下能有具备吸引力的低价格,对于特灵公司来说这个策略似乎是成功的。约克除了R-123和R-134a的设备外还提供以氨为冷媒的离心机。
开利
设计主要来源于收购的西屋公司70年代的技术,最早针对于R12设计的系统。机组提供分支的制冷系统保证电机和油冷却器的冷却,内置润滑油冷却装置,无需现场接水管,管路简洁。
相关离心式冷水机组主要结构特点,请见暖通南社相关课件。
启动电流
开利19XR离心机组
|
|
型号
|
启动电流(A)
|
19XR-300
|
685
|
19XR-350
|
693
|
19XR-400
|
851
|
19XR-450
|
904
|
19XR-500
|
904
|
19XR-550
|
1057
|
19XR-600
|
1210
|
LS离心机组采用液态制冷剂冷却,启动电流明显小于开式电机,启动时对用户电网冲击小。最近产品技术参数以最新样本为准。
麦克维尔
以下图片比较具有倾向性。
特灵
以下图片比较具有一定的主观性。
三级压缩平衡问题
134a 与R123的简单比较
依据美国暖通工程师协会ASHARE_34标准,最新制定的国家标准GB7778-2001均确认HCFC123为B1类毒性制冷剂。
高可燃性
|
A3
Propane
|
B3
|
低可燃性
|
A2
R-142b, 152a
|
B2
Ammonia
|
非可燃性
|
A1
R-11 ,12 ,22 ,134a
|
B1
R-123 , S O
|
安全性制冷剂
|
毒性制冷剂
|
1、面临产量快速下降和价格上升的风险
2、已经得到广泛证实的HCFC123的毒性问题
3、整个工业界都在背离HCFC123,包括约克和特灵本身都在放弃HCFC123,应用该冷媒的冷水机组技术发展和后续维护都将面临很大的限制
4、约克已明显在减少采用HCFC123的YT系列离心机组
5、特灵也在考虑引进新的采用HFC134a的离心机组
6、FC134a的温室效应,仅是非常非常小的一部分
增加成本
约克
闭式电机与开式电机简单比较
LS |
YK |
电机为闭式,依靠制冷剂喷液方式冷却电机,效率高,安全可靠。 |
电机为开式,靠空气冷却电机。容易污损,空气冷却效率低。伴随油和制冷剂的泄露。 |
封闭型电机采用独立的制冷剂回路冷却电机,效率高而且电机工作温度低而稳定,更好地保证了机组的稳定性,延长了电机寿命,同时根本解决了困扰开启式电机的漏油、漏氟和轴不对中等一系列问题。
1、轴封漏油
2、轴封制冷剂泄漏,是开式电机完全无法回避的难题
3、无论是采用HCFC123还是HFC134a,开启式机组的年泄露率都是封闭型机组的10-20倍。
不统机组制冷剂的年泄漏率 |
||||
机组类型 |
老式 封闭型 |
老式 开启式 |
新式 封闭型 |
新式 开启式 |
正压机组 |
15% |
17% |
0.5% |
1—2% |
负压机组 |
8% |
10% |
0.1% |
1—2% |
启动电流
约克YS系列螺杆机组 (E型设计)
|
约克YK系列离心机组 (F型设计)
|
||
型号
|
启动电流(A)
|
型号
|
启动电流(A)
|
YS-300
|
821
|
YK-300
|
863
|
YS-350
|
863
|
YK-350
|
935
|
YS-400
|
935
|
YK-400
|
1017
|
YS-450
|
1125
|
YK-450
|
1125
|
YS-500
|
1233
|
YK-500
|
1233
|
YS-550
|
1270
|
YK-550
|
1270
|
-
|
-
|
YK-600
|
1467
|
最近技术参数请参照最新样本。
800冷吨以上机组:
约克采用以下品牌电机
其中:800-1000冷吨机组,兰州电机厂(价格很低);
1000冷吨以上机组,东元电机TECO。
知名品牌制冷机组优缺点分析表