办公项目,温度45/35水地暖(敷设层10cm),上部有架空层10cm(主要走电气管线),共20cm。室外供暖计算干球温度-19,室内温度18,理论上架空层对地暖效果有影响。求教一下,具体效果会差距多少?地暖的盘管间距计算和无架空层比需要乘以多少系数?有计算方式最好,按经验估算也行,麻烦知道的解答一下啊,真心求教!
本帖最后由 林刚 于 2016-1-14 15:38 编辑
我建议这种房间不适合安装地暖,可以安装暖气片或者风机盘管等啊
加入安装地暖架空层的温度对电线电缆的使用寿命、载流量也是有影响的
回复
4楼
林刚 发表于 2016-1-14 15:37 我建议这种房间不适合安装地暖,可以安装暖气片或者风机盘管等啊加入安装地暖架空层的温度对电线电缆的 …谢谢 但现在甲方指定这样做
回复
5楼
savels_du 发表于 2016-1-14 19:29 谢谢 但现在甲方指定这样做可以在地板上多安装一些风口
回复
6楼
地暖效果很差,考虑采用风机盘管比较合适。
回复
7楼
这能做地暖?涨姿势了,你们的甲方也真是够了
回复
8楼
谢谢 但现在甲方指定这样做:)