各位前辈,帮忙看一下冷冻水管的接管有没有问题,位置是在楼顶,冷水机组为风冷螺杆冷水机组,立式冷冻水泵
各位前辈,帮忙看一下冷冻水管的接管有没有问题,位置是在楼顶,冷水机组为风冷螺杆冷水机组,立式冷冻水泵



2楼
回复
3楼
水泵前后要加装软接头和压力表
回复
4楼
1、管路除锈喷漆未做;
2、水泵前后的软连接未装,单向阀未装;
3、管路支架全部为硬连接,噪音很大;
4、管路法兰没安装法兰垫。
回复
5楼
学习了 ,谢楼主分享
回复
6楼
注意一下过滤器的水流方向,不要反装了
回复
7楼
水泵未做减震基础,震动通过楼板直接传递到室内。
回复
8楼
水泵前后要加装软接头和压力表
回复
9楼
过滤器不好拆,保温不好包
回复
10楼
多谢楼主分享!
回复
11楼
学习了 ,谢楼主分享
回复