各位前辈请看一下图中接管有没有问题
cangqiongwz
2016年01月15日 11:55:52
只看楼主

各位前辈,帮忙看一下冷冻水管的接管有没有问题,位置是在楼顶,冷水机组为风冷螺杆冷水机组,立式冷冻水泵

IMG_5388.JPG IMG_5389.JPG
IMG_5390.JPG
各位前辈,帮忙看一下冷冻水管的接管有没有问题,位置是在楼顶,冷水机组为风冷螺杆冷水机组,立式冷冻水泵

IMG_5388.JPG


IMG_5389.JPG


IMG_5390.JPG

免费打赏
木荣古儿
2016年01月18日 11:27:38
2楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢配合!
回复
co1457321022141
2016年03月07日 12:13:28
3楼
水泵前后要加装软接头和压力表
回复
yuwenwunt
2016年03月09日 14:58:14
4楼
1、管路除锈喷漆未做;
2、水泵前后的软连接未装,单向阀未装;
3、管路支架全部为硬连接,噪音很大;
4、管路法兰没安装法兰垫。
回复
快乐的设计师
2016年03月12日 20:33:27
5楼
学习了 ,谢楼主分享
回复
jiadan302
2016年03月24日 19:30:43
6楼
注意一下过滤器的水流方向,不要反装了
回复
zengzhendong
2016年04月06日 11:19:59
7楼
水泵未做减震基础,震动通过楼板直接传递到室内。
回复
逝水流年
2016年04月10日 07:35:15
8楼

水泵前后要加装软接头和压力表
回复
qianshaowen
2016年04月15日 08:59:26
9楼
过滤器不好拆,保温不好包
回复
攻城师92274
2016年04月18日 14:24:17
10楼
多谢楼主分享!
回复
王校长丶
2016年04月21日 09:04:44
11楼
学习了 ,谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开