大底盘地下室多塔建模方法求助
仁甫兄
仁甫兄 Lv.12
2016年01月16日 01:45:01
只看楼主

本帖最后由 仁甫兄 于 2016-1-16 01:46 编辑 项目基本情况:单层大底盘地下室(一层地下室),多个塔楼不知道本人的计算步骤是否正确?请各位指正!!!1.建立单个塔楼的模型,(按模型计算结果绘制单个塔楼的结构图纸);2.将各塔楼的模型组装在一起,将嵌固端置于地下室顶板,计算,看刚度比是否满足规范要求(其他结果不看)。如果不满足,调整地下室刚度,使之满足,(按此模型计算结果绘制地下室的结构图纸);

本帖最后由 仁甫兄 于 2016-1-16 01:46 编辑

项目基本情况:单层大底盘地下室(一层地下室),多个塔楼

不知道本人的计算步骤是否正确?请各位指正!!!

1.建立单个塔楼的模型,(按模型计算结果绘制单个塔楼的结构图纸);

2.将各塔楼的模型组装在一起,将嵌固端置于地下室顶板,计算,看刚度比是否满足规范要求(其他结果不看)。如果不满足,调整地下室刚度,使之满足,(按此模型计算结果绘制地下室的结构图纸);


如果整体模型只是为了计算出地下一层和地上部分的刚度比,那么是否可以只用建立这两层的模型(以上楼层不建入)计算其刚度比。节省模型计算时间。

另外建模及计算时应该注意些什么问题?
免费打赏
kobejryant
2016年01月21日 10:56:31
23楼
计算出地下一层和地上部分的刚度比 建议整体建
回复
xinhailengyan
2016年01月21日 12:36:44
24楼
谢谢楼主无私奉献
回复
chenjiba
2016年01月21日 13:24:44
25楼
总结的很详细,资料不错,谢谢分享
回复
zyb15023265759
2016年01月21日 16:55:32
26楼
这种应规避大底盘多塔问题,应该沿主楼相关范围设缝从上到下脱开,上部各个塔楼自成一个结构单元计算
地下室主体及主体相关范围计算上下层的刚度比要求是能满足的,不满足适当加少许剪力墙
下部一层地下室自成一个整体考虑,与主体相关范围交接处共用一个基础,互不影响
但是有一点就是防水防渗处理不好,尤其是地下室顶板可能渗水漏水
回复
jinying198
2016年01月22日 10:15:44
27楼
谢谢楼主的分享
回复
yangg2018
2016年01月22日 10:55:36
28楼
谢谢分享 顶一个
回复
筑诚企业
2016年01月22日 16:12:44
29楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
qq_1410840703818
2016年01月22日 16:34:11
30楼
新手学习学习
回复
青青鸟
2016年01月23日 11:35:50
31楼
共同探讨,共同促进
回复
0575lsj
2016年01月23日 11:39:39
32楼

总结的很详细,资料不错,谢谢分享
回复

相关推荐