本帖最后由 02072116 于 2016-1-22 09:29 编辑 1.7如何选 泵都是Q25 H122左右的情况下,单级为55KW,多级为75KW,相差50%,怎么理解,该如何选型 ?谢谢消防单级泵与多级泵两者之间的区别消防泵的种类有很多种,比如在离心泵中有消防单级泵、消防多机泵等几种水泵。那么什么是消防单级泵?什么又是消防多级泵?这两种消防泵又有哪些区别呢?要了解什么是单级泵多级泵,就得知道这水泵的组成结构。离心泵中的多级泵一般由定子、转子、轴承和轴封四个部分组成。
本帖最后由 02072116 于 2016-1-22 09:29 编辑
1.7
如何选 泵
都是Q25 H122左右的情况下,单级为55KW,多级为75KW,相差50%,怎么理解,该如何选型 ?
谢谢
消防单级泵与多级泵两者之间的区别消防泵的种类有很多种,比如在离心泵中有消防单级泵、消防多机泵等几种水泵。那么什么是消防单级泵?什么又是消防多级泵?这两种消防泵又有哪些区别呢?要了解什么是单级泵多级泵,就得知道这水泵的组成结构。离心泵中的多级泵一般由定子、转子、轴承和轴封四个部分组成。
1、定子部分主要由吸入段、中段、吐出段和导叶等组成,有拉紧螺栓将各段夹紧,构成工作室。
2、转子部分主要由轴、叶轮、平衡盘和轴套等组成。轴向力由平衡盘平衡。
3、轴承主要由轴承体、轴承和轴承压盖等组成,轴承用油脂或稀油润滑。
4、多级泵轴封采用软填料密封,主要由进水段和尾盖上的密封函体、填料、挡水圈等组成。
单级泵与多级泵有什么区别?
1、单级泵是指只有一只叶轮的泵,最高扬程只有125米。
2、多级泵是指有两只或两只以上叶轮的泵,最高扬程可以超过125米,多级泵在单级泵扬程需要必须配两级电机的情况下,可以通过增加叶轮个数来配用四级电机,从而可以提高泵使用寿命和降低机组噪音,但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一点。
随着技术的进步,单级叶轮的泵可通过提高泵的转速来提高泵的扬程,可代替多级泵,只是价格贵一点而已。
1.8
今日 工作内容
一,把消防管材的压力核实一下,把关键变更出完,并且知会甲方和施工方
二,把雨水 冷凝水管布好,给水管布置好
三 总图
加油,最好 抽点时间复习下注册。真心要提前了
1.8(二)
1.雨水管沟在外,管子在里面,需要穿梁?2.九江21#要重新改(已完成)3.到底做不做喷淋(已确定)4.6-2轴处雨水 有问题,建筑画的5. 雨水沟太窄了6.记住 预留多一根喷淋管,尽量多预留
7.露台别漏了8. 有很多露台雨水 管落下来碰到门了
1.9
0809 下午加班
1.整理图面 设置颜色2.入户管反梁问题3.有管子居然落到配电 间去了4.二楼注意有的地方,不是全部为400垫层
1.10
0110注意阳台雨水 管不能排到污水井中去SP6-114 标高是不是有点问题?3.注意总图技巧,同性质的尽量靠在一起4.变更要尽快出,以免来不及了
1.12
今天要做的事1.变更一定要出了√2.定位好总图3.出系统图4.大样图5.发给许工看看√6.追一下定位√7.把消火栓重新按建筑的意思定一下√8.变更要变更试验压力。√9. 问题,室外消火栓压力太高了,行不行?0.8MPA 要不要减压?10.有点不放心消防计算,需要在核对一遍压力计算11. 套一下 结构图12 6JL-4消失 了13 整理消防中 15:13 结束14 整理所有编号15 有很多给水管编号是没有拉横管的 6# 16 整理系统图
水泵压力为1.29?0流量时压力为1.4倍,则等于1.81MPA为工作压力。埋地应该选为无缝钢管,室内架工,应该选择热镀锌无缝钢管
但是从熊猫水泵上来看,没有1.4这么大倍数,只有1.2不到,所以最大工作压力可能 为1.548,小于1.6MPA,是安全的。
原来二期二批中,只有室内消火栓用的无逢钢管,其他是镀锌管
10 要确认下东北角的位置。
1.13
1.今天要提条件 给电气。2.绑定 20 213.总图理一下,不然不好画系统图4. 消火栓数量 :55平面一层29 二层 15 三层 12系统一层27 二层 13 三层 14
一层立管数量 57
4栋 175栋 196栋 19
合计 55个
1.14
总图图层名
1.坐标比较麻烦的事,炸开后是有问题的,首层平面 ,不过参照已经是t3版,也可以提前把T3版设置好。
首层平面 pub_text
首层平面 DIM_COOR
2.处理坐标轴,很碍事
AXIS
柱网图
关闭后,发现没有标高
DIM_ELEV 把比较外层的pub_text 要打开
3. 把4 5 6 分层分开。
4. 给水总户数
4#
一层 21间 其中有一间没有给水 编号 3
二层 9间
三层 1间
共30户
30/3=7
走下面户数
走上面户数
水表图集号:
02SS405
一个立管7个横管 250*7=1750 搞高一点,21/2=10 250*11=2750
缩短到150(装的时候水表错开) 150*15=2400 爬楼梯
一个横管长度:100+600+300+400+100=1500 拐弯处长度为1000
水表旁边就近解决 5个
右侧地表有8户
共13根地下的,
还有17根地上的
5#
一层有 23个,3号没有
二层有 11个 12号没有
三层1个公共卫生间
共 35个 ,35/2=18
水表井边上解决 7个,
上面7个,下面3个
上顶的要 35-7-10=18个
缩短到150(装的时候水表错开) 150*19=2850 爬楼梯
6
一层有 23个,6号没有
二层有 8个
三层1个公共卫生间
共 32个 ,32/2=16
水表井边上解决 5个,
上面9个,下面3个
上顶的要 32-17=16个
(其中再下来的有9个,平行的7个)
1.15
对下一下结构和立管
2.二层卫生间下来时,卫生间门要移动 一下
1.16
2楼
1.16
1.雨水 系统
6#
屋面雨水 编号
6YL-1~13
三层雨水 编号 有一个露台 *
二层雨水 编号 无
前面 17-20
阳台 15
露台 14 16
5#
屋面雨水 编号
5YL-1~10
三层雨水 编号 有一个露台 *
阳台 12(2层)
露台 11 16 17 18
二层雨水 编号 无
前面 13-15
4#
屋面雨水 编号
5YL-1~11
三层雨水 编号 有一个露台 *
阳台 13(2层)
露台 14 15 8
二层雨水 编号 无
前面 16-20 12
2.冷凝水系统
回复
3楼
本帖最后由 02072116 于 2016-1-22 08:49 编辑
1.18
1. 消火栓阀门
2.检查有没有漏的?
1.19
图框 ,签名扩不了
写说明
标注
弄清哪里可以接引水管
1.19
没有试验消火栓
到底是蝶阀还是闸阀?
室外标高真的要挪一下
看看还有没有没出户的管子
回复
4楼
1.21
建筑改动的地方
1.消火栓移到柱子上去,
2.二层屋面做结构找坡,做沟
3.一层前后 没有高差了
4.有个通道变短了。标注对不上了
回复
5楼
0122
1.写说明
2.总图
3.发个样本给林工
4.水井大样入组
5.水井大样没有套最后的图
设计说明
最大生活用水量
商业总面积 7100
7100*6=42.6 12小时 变化系数 1.35
离建筑第一圈3000,第二圈4000,第三圈 5000
总图,如何自动计算标高
1. 污水 1
2. 雨水 3
3. 废水 2
4.冷凝 2.5
总图支管还没有理一下
注意阳台问题
布置雨水 口
回复
6楼
分析一下 高度
市政管底标高:
26.63
管径为0.8
管顶为 26.63+0.8=27.43 覆土约为 28.75-27.43=2.36
末端为 26.39
管顶为 26.39+0.8=27.19 更低 覆土约为 28.75-27.19=1.56
给水管还没画
隔油池
雨水 的标高范围
1.预埋的雨水 管没有障碍作用,
.
1.24
检查口
标总图管长
大问题,室内消火栓加大流量 后,要增加水量:5*2*3.6=36 立方
消防水池面积为 186 将增加水深为 0.2米
图纸编号整理
通用图 水施-T-02 01
水施-S4-01-4
水施-S4-01-5-9 大样 系统
a 系统设计工作压力P≤1.0MPa时,=1.5P且不小于1.4MPa;
b 系统设计工作压力P>1.0MPa时,=P+0.4MPa;
回复
7楼
20160228
换了一家单位,目前做的事情有,一个总图要处理,以下是甲方的意见
2.还有一个归要的问题没有解决
3.今年可能要做的项目,是一个大住宅,一个学校,
4.还有好几个要后期服务的。.
回复
8楼
本帖最后由 02072116 于 2016-3-1 09:05 编辑
0229
今天打了电子 档的图,不过,公司流程比较麻烦,所以没出成,刻了光盘。。明天还要重新出。
跑了一躺环境大厦的项目,一肚子的火。
回复
9楼
本帖最后由 02072116 于 2016-3-1 13:52 编辑
0301
跌水井在93页,至于是收口式还是盖板式,?
1.竖槽式,收口式,直线外跌,P99, 06MS201-3
P106 很奇怪 。
还有一种是支线外跌。
CAD还是没有整理好。。。TCL弄出去了。
回复
10楼
0301
天正一直还没有弄好。
厚街万达
10:18 天正
12:09 还差一个ARKTOOL
1.荔枝湾绿色问题
2.熟悉住宅项目(实际没做)
回复
11楼
0302 上午
1.脑场。
2.环境大厦
3.熟悉TCL
4栋,
发现字体不够。
4.先熟悉HJ万达的
建筑面积31.49万m2,建筑高度不高于100m。共分为:1幢商业楼(裙房)、2幢办公楼、3幢办公楼、4幢办公楼
、5幢办公楼、28幢地下室。 供水压力0.35MPa左右
3、室外消火栓用水量为:30L/s,消防用水时间3小时;
4、室内消火栓用水量为:40L/s,消防储水时间3小时;
5、自动喷水灭火用水量30L/S,消防储水时间1小时;
消防用水量5403,与持有物业合用水池,容积:1152m3。分为两格。
2幢、3幢
2幢办公楼给水系统竖向分3个区:低区4F~12F;中区13F~20F;高区21F~28F。在-2F设置1#办公楼生活
泵房供2幢、3幢办公楼用水,内设V=140m3的贮水箱(分2格)及低、中、高区3套变频给水加压泵组给各自系统
供水。其中每个区的底部几层凡供水压力超过0.35MPa时设置支管减压阀,阀后压力0.20MPa。
生活污、废水采用分流制;
所有建筑物屋面女儿墙按50年一遇暴雨强度设置溢流措施
按销售、持有物业消防水池共用,消防设施分别设置的原则。
销售物业(外街商业、2幢、3幢、4幢、5幢办公楼)室内消火栓系统竖向为2个区:低区:外街商业部分;高区
:2幢
4F~29F、3幢6F~29F、4幢5幢4F~24F。
在28幢地下室-2F设置销售物业消防泵房,共用消防水池容积:1152m3分两格,设置2台销售物业消火栓泵(1用
\
1备);水泵与消火栓环网相连,消火栓管网横向、竖向均成环状。室外设置2组水泵接合器分别给销售物业低、
高区系统补水用。
本工程按照持有物业消防系统、销售物业消防系统,独立配置高位消防水箱。在本工程的3幢办公楼屋顶设置
高位消
消火栓泵启动控制:1)消火栓出水干管上的低压开关、高位水箱出水管上的流量开关作为触发信号,直接启动
消火栓泵;2)消防泵房内可直接启闭消火栓泵;3)消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动
触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
销售物业自动喷洒系统竖向分2个区:低区:外街商业部分;高区:2~5幢塔楼部分,低区采用减压阀减压供水
。 本工程按照持有物业消防系统、销售物业消防系统,独立配置高位消防水箱。在本工程的3幢办公楼屋顶设
置高位消
防水箱(V=18m3)及稳压装置,分别供销售物业高、低区喷洒系统稳压;低区采用减压阀减压后接至喷洒系统
;
2、SOHO公寓转换层以上的排水管、雨水管采用UPVC螺旋消声管,转换层及以下的排水管、雨水管采用柔性铸
铁管,
冷凝水管采用UPVC螺旋消声管,给水入户管采用PPR管,水表采用机械水表。
有一个管材选用表格,挺难受的。
地下室说明
窗玻璃防护冷却水幕系统、大空间自动跟踪定位射流灭火系统、厨房预留上、下水条件。
(3)购物中心裙房屋面雨水排水,采用虹吸式屋面雨水系统,本次施工图设计仅供招标使用,待供货商确定后
进行二
次设计,并将设计成果落实到二版图中。招标时,本图中的天沟位置、立管位置以及地下室出户管位置不能变动
。 (4)特殊消防系统:变配电室、开闭所设置S型热气溶胶灭火系统,本次设计仅供招标使用,专业厂家确定后
二次深化设计,并将设计成果落实到二版图中。各电气竖井及弱电机房内,按楼层设置悬挂式超细干粉灭火装置
。
(5)厨房灭火系统及厨房油烟风道自喷系统由甲方另行委托专业公司进行设计,本施工图仅预留条件。
(6)太阳能热水系统设计。
9、消防需水量972m3,在火灾情况下连续补水可以满足消防要求(两路DN150进水管,设计按始终有一路补水
计),连续补水量q=95m3/h,
则消防水池有效储水量972-3X95=687m3.消防水池分两格。
1、给水系统:按照业主要求,各种业态给水系统均独立设置,尽量利用市政压力供水,同时设置与加压管路的
连通。
2、热水系统:本工程只商管用房设置太阳能热水+空气源热泵辅助系统,其余均为小型容积式电热水器就地制
备热
水。在裙房屋面设置太阳能集热板,面积S=280m2,设置2座V=5m3的保温水箱,热水供应系统为开式系统。设置2
台太阳能集热器循环泵(1用1备),同时设置2台空气源热泵作为辅助加热。
集中供应热水管网采用主干管强制循环,当管道内热水温度下降到45℃时启动循环泵,当温度升至55℃时关闭
。
持有物业(车库、超市、大商业等)室内消火栓系统竖向为1个区:-2F~5F。
销售物业(外街商业、2幢、3幢、4幢、5幢办公楼)室内消火栓系统竖向为2个区:低区:外街商业部分;高区
:2幢4F~29F、3幢6F~29F、4幢5幢4F~24F。
为提高灭火效果,在地下室停车库部位加设低倍数轻水泡沫罐,形成水-泡沫-水喷洒联用系统。喷水至喷泡沫
的转换时间,按4L/s流量计算,不应大于3min;持续喷泡沫的时间不应小于10min。泡沫喷淋系统应具备自动、
手动和应急机械启动功能。在自动控制状态下,系统的响应时间不应大于60s。
自动喷洒泵的控制:1)火灾时喷头喷水,该区水流指示器动作,向消防中心发出信号,同时报警阀动作,敲响
水力警铃,报警阀上的压力开关动作自动启动喷洒泵。消防结束后,手动停喷洒泵。2)消防控制中心在收到火灾
信号并确定无误后,手动启动喷洒泵。3)泵房内直接启动喷洒泵。
7、高空智能水炮灭火系统:在内街(大商业)上下层贯通处、高度超过12m的中庭设置智能水炮灭火系统,按4
支水炮同时工作,每支5L/s,在持有物业消防泵房设置2台水炮供水泵(1用1备),由1幢商业楼屋顶高位消防水
箱及稳压装置提供系统稳压。
8、内街玻璃保护水幕系统:玻璃保护加密喷头间距不应大于2.0m,也不宜小于1.8m,与玻璃的水平距离不应
大于0.3m。按最大相邻铺位玻璃墙需布置的喷头数量,计算加密保护喷淋所需水量40L/s,在持有物业消防泵房
设置2台水幕供水泵(1用1备),
2、根据节能要求本工程设置雨水回收系统,利用非传统水源(雨水)的收集处理后用于景观水体补水、绿化
洒水等,设置1座200m3的雨水回收系统贮存景观用水,具体工艺由专业公司设计。
地下室系统没办法看,字体大乱
4.改明细。
回复