请问建筑物最高部位是指哪里?是屋面楼梯间顶吗?请大神指教
co1448068656327
Lv.7
2016年01月16日 19:51:38
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
规范指出消防水箱须放在建筑物最高部位,请问是屋面楼梯间顶吗?
规范指出消防水箱须放在建筑物最高部位,请问是屋面楼梯间顶吗?
免费打赏
安穆明weibo
2016年01月16日 23:01:11
2楼
一般的是电梯机房的上部,但是其实只需要高于自喷喷头就行了。
回复
tx
2016年01月17日 16:50:38
3楼
你说的规范是《建筑设计防火规范》GB50016-2006,已经废止。现在按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.2条:高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1、2、3、4、5.