给排水专业应聘甲方安装工程师相关问题,给位看看会吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年01月17日 11:14:05
只看楼主

以下问题是我应聘一房地产公司安装工程是的一些面试问题?面试后感叹自己必须提高才行呀,特别是电气方面对一个给排水毕业的来说。感觉现在要水 暖 电都会才容易应聘成功了。 问题一:一个40万方的住宅项目,施工用电大概要配几施工台变压器,需要多大的负荷。配多大的施工管道和水表。(说不一定要准确,按照经验估算就行) 问题二:如果土建单位迟迟不能移交施工场地和工作面(室内和室外),但交房时间有很紧迫,你作为安装工程师应该怎么处理。

以下问题是我应聘一房地产公司安装工程是的一些面试问题?面试后感叹自己必须提高才行呀,特别是电气方面对一个给排水毕业的来说。感觉现在要水 暖 电都会才容易应聘成功了。
问题一:一个40万方的住宅项目,施工用电大概要配几施工台变压器,需要多大的负荷。配多大的施工管道和水表。(说不一定要准确,按照经验估算就行)
问题二:如果土建单位迟迟不能移交施工场地和工作面(室内和室外),但交房时间有很紧迫,你作为安装工程师应该怎么处理。
问题三:说说你在成本控制方面的具体相关成功案例。(比如发现设计图纸设计不合理和标准太高,从节约成本方面来说如何要求设计单位更改的)
请教各位看看如何回答以上问题呢?
免费打赏
杜钧
2016年01月18日 07:28:24
2楼
问题一是不太懂。第二还行,可以现场先预制加工吗,第三条的话可以改管材,改方式,不知这样行吗
回复
toumingweixiao000
2016年01月18日 09:48:38
3楼
本帖最后由 toumingweixiao000 于 2016-1-18 10:03 编辑

尝试一下。
问题一:按每5万平米配两台315KVA变压器(个人经验,不一定具有普适性),40万平米配16台315KVA变压器,均考虑杆夹式变压器。如条件具备的话,可以缩并成8台630KVA的箱式变压器。施工用水,从市政供水管线引入一根DN250支管进小区,安装总表,表后接施工用水的管线考虑用DN100,大至可以满足施工临时消防用水量,也就可以满足施工用水量(施工用水量一般来说均小于施工临时消防用水量)。以后可以将施工临水管拆除,接小区永久水管。如果小区是分部交楼,则业主用水和施工用水可分别挂水表计量。
问题二:首先考虑交叉施工,土建的作业面不能大面积成批量移交安装,那就移交多少做多少,哪里具备安装条件就在哪里做;其次可以考虑适当改变设计,适当采用一些施工周期短的材料和施工工艺,当然也得调整一下造价,但只要交楼时间能保得住,不对业主违约,多花些钱也是值得的;最后,加人加机械,在作业面足够多的前提前,变流水作业为平行作业,牺牲效率来提高进度。
问题三:这个就看个人经验了。比较具有普适性的一点是,小区会所的公共走廊吊顶上空,管线密集,空间窄小,多画一些断面图,提前安排好各专业管线的具体走向、定位、标高、支吊架什么的,减少现场返工,提高一次成活率,采用联合支架减少支吊架制安工程量。如果再进一步的话,结合装修专业设计,合理优化安装专业各喷淋头、风口、阀门检修孔的布局,使之达到功能与美观的统一。
回复
贾亮
2016年01月18日 13:21:05
4楼
好资料,谢谢分享
回复
灯泡丶
2016年01月19日 09:48:36
5楼
不知道是几楼了 说的很不错啊
受教了。。。
回复
安琪麻麻
2016年01月19日 14:40:51
6楼
一个也不会,目前看来干不了甲方的活。。。
回复
安琪麻麻
2016年01月19日 14:41:45
7楼
一个也不会
回复
qq_1453098298365
2016年01月19日 16:10:50
8楼
这个确实比较专业。
回复
xyzpilot
2016年01月20日 10:59:55
9楼
问题三是房产公司经常问到的问题,我也经常答不好,大家能说说在工作中水电安装成本节约上具体的相关案例吗?(比如施工过程中和设计图纸方面优化等)
回复

相关推荐

APP内打开