已经施工了的项目现在发现框架柱配筋不够了,请教各位,会有问题吗?
已经施工了的项目现在发现框架柱配筋不够了,请教各位,会有问题吗?
2楼
这个配筋不足,你说会怎么样,
回复
3楼
强柱弱梁,不知你说的配筋不足,是差多少面积,与原有配筋面积比如何。
回复
4楼
差多少是关键,差多了肯定不行,差5%以内,估计没啥事
回复
5楼
如果审图通过的话,那就别太担心了。如果运气好,碰到业主要调整修改,到时候就可以一起改了。
回复
6楼
柱子配筋都地震控制的。问题不大
回复
7楼
这个配筋不足,你说会怎么样,
回复
8楼
不够是差多少?从技术上来说,有很多加固手段。
已经在施工的话,还是有补救余地的,如果差得多的话,找你们领导商量一下补救方法,毕竟我猜你即便签字也是排在后面的,大佬们会比你上心一些,他们如果觉得没问题,那你也不用太担心。
回复
9楼
钢筋这么便宜,谁还在谈含钢量。
回复
10楼
横载扣一下,再考虑下活荷载折减,周期折减系数能不能调整一下,梁柱刚域有没有点,如果单边钢筋不足还可以按双偏压计算复核,各种参数看看有没有富余。。。如果以上各招试过了还是差的很多那么老实向甲方承认错误并做好被索赔的准备
回复