三台变压器所带低压部分并列运行问题
huanxisha
huanxisha Lv.4
2016年01月18日 17:19:34
只看楼主

本人现有一设计项目,甲方要求三台变压器(大小相同,都是1600kVA)同时并列运行(不是分列运行),请问可行么?三排低压柜两两互连,两个联络断路器在运行时都合上,请问联络断路器的规格如何确定?每排低压柜的主母线是否要按照三台变压器的总容量来确定?还是按照其中一台变压器的容量确定?

本人现有一设计项目,甲方要求三台变压器(大小相同,都是1600kVA)同时并列运行(不是分列运行),请问可行么?三排低压柜两两互连,两个联络断路器在运行时都合上,请问联络断路器的规格如何确定?每排低压柜的主母线是否要按照三台变压器的总容量来确定?还是按照其中一台变压器的容量确定?
免费打赏
huashi1993
2016年01月19日 09:14:58
2楼
没做过并列运行的项目。也想知道
回复
lyf830619
2016年01月19日 14:43:55
3楼
还是先并列变压器再到低压柜吧,并列变压器运行条件,1电压和变压比相同。2.连接组别相同。3.短路电压(即阻抗电压)相等。4.容量差别不大。详细可查,工业与民用配电设计手册第三版P40
回复
电气设计阿强
2016年03月05日 13:53:17
4楼
急需知道这个问题的解答 如果楼主知道了或者谁知道了麻烦回我一下
回复
lingxuct
2016年03月05日 15:00:24
5楼
每段母线对应一台变压器,各进线断路器可选3200A的,母联也一样。

母线铜排和进线断路器都按单台变压器计算。

请问:为什么不能分列运行?
回复
yanwuqing
2016年03月05日 21:10:14
6楼
每段母线对应一台变压器,各进线断路器可选3200A的,母联也一样。

母线铜排和进线断路器都按单台变压器计算。
我们单位的选用就是这样的,低压部分铜排一致。
回复