双电源加自带蓄电池灯具的的应急照明方式如何在发生火灾时强制点亮呢?
双电源加自带蓄电池灯具的的应急照明方式如何在发生火灾时强制点亮呢?
2楼
强制点亮 或 切断!
回复
3楼
穿线4*2.5,2根火线,一零一PE,其中一根火线直接给蓄电池充电,另一根火线直接到灯具(这根火线消防信号控制强制点亮)。
回复
4楼
mjg080504052 发表于 2016-1-19 21:03 穿线4*2.5,2根火线,一零一PE,其中一根火线直接给蓄电池充电,另一根火线直接到灯具(这根火线消防信号控 …是不是有根强启线?
回复
5楼
L、N、PE+控制线。控制线平时无电,火灾时由联动控制系统发出指令,使控制线带电,应急灯强亮。
回复
6楼
顶一顶,改天下
回复
7楼
目前的如果是双头灯是不行的。
回复
8楼
有带强启线的双头灯。
回复
9楼
有带强启线的双头灯。
回复
10楼
平时市电,故障时,另一路电源,应急时,两路电源全失,蓄电池供电。
回复
11楼
路过。。。。
回复