在PKPM计算中,次梁和井字梁默认为不调幅梁,请问在实际设计中,可以更改默认设置,按照0.85或者0.80的调幅系数,进行



梁端负弯矩的调整嘛?按照混规5.4节的规定,貌似可以,那PKPM为何要将之设置为不调幅梁呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yanxh2005
    yanxh2005 沙发

    楼主说的是对的。次梁在PKPM模型中按主梁输入时是不调幅的。要调幅需要人工定义。

    2018-05-16 11:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • 赵菲66
    赵菲66 板凳

    主梁调幅是从抗震的强柱弱梁角度出发的,楼板的塑性计算理论和这个是两个层次的东西。你说的主次梁是在pkpm输入的不同,次梁按主梁输入的时候在整体计算的时候提供刚度,参与抗震计算也参与房间分割,支座默认为刚接,可人工干预,这个时候调幅;按次梁输入的时候仅起到荷载传递的目的,不参与抗震计算,在主梁上的制作是按简支的,也不调幅。其实次梁要是按照主梁输入的话,PKPM是进行调幅的,但是调幅系数是0.。。。。。只有当搭接次梁的主梁非常大,而次梁非常小的时候,这个次梁也是要调幅的。