请教各位前辈,我现在有一个冷库项目,有低温冷藏库(-20℃~-60℃),高温库(0-4℃),恒温库(10-15℃)。这些系统中哪些管道需要做保温?还有一个很麻烦的问题,像-40℃和-60℃库温的管道材质可以用什么,因为20#流体用无缝钢管满足不了这么低的温度。
请教各位前辈,我现在有一个冷库项目,有低温冷藏库(-20℃~-60℃),高温库(0-4℃),恒温库(10-15℃)。这些系统中哪些管道需要做保温?
还有一个很麻烦的问题,像-40℃和-60℃库温的管道材质可以用什么,因为20#流体用无缝钢管满足不了这么低的温度。
2楼
求教各位大神,帮助新人
回复
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-20 16:56 编辑 别问我是谁 发表于 2016-1-20 16:11 求教各位大神,帮助新人根据流程,系统的所有低压部分,如蒸发器后至压缩机间的回气管(吸气管)、节流阀后至蒸发器间的液体管都应予以保温,只是由于温度的不同,采用的保温层厚度不同而已。此外还有蒸发器上面的气液分离器及相关阀门等也要进行保温。对于双级制冷系统,除上面说的部分外,还有中冷器,中冷至高压级的吸气管,中冷至低压级的回液管及调节台,高压调节台或高压节流后至中冷器间的供液管等,复叠式制冷系统的低压级部分都需作保温处理。-40℃和-60℃库温的管道,用冷轧无缝钢管怎么会不行呢?小系统(氨制冷除外)用铜管也行啊。
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-20 16:23 根据流程,系统的所有低压部分,如蒸发器后至压缩机间的回气管(吸气管)、节流阀后至蒸发器间的液体管都 …您的意思是0-4℃和10-15℃的库内供液管也均需要保温?我参观过很多高温库都是存放水果的,他们的供液管都没有保温,管道直接裸露在外面。我查过GB50316,20#无缝管最低温度是-20℃,是不是需要用不锈钢管?我这是氟利昂系统,管路比较多,铜管成本太高了
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-20 16:23 根据流程,系统的所有低压部分,如蒸发器后至压缩机间的回气管(吸气管)、节流阀后至蒸发器间的液体管都 …54330585433059
回复
6楼
-30度以下必须要用低温合金管。
回复
7楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-21 11:03 编辑 别问我是谁 发表于 2016-1-20 23:03 我经手的-45度氨双级制冷系统,盐水(氯化钙溶液)蒸发器都是用无缝钢管制作的单螺旋或双螺旋盘管(大连冷冻机厂和上海第一冷冻机厂的产品),上世纪七十年代用到本世纪厂子改制解体,还转给了下一个接手,连喷嚏都没打一个。国标GB/T18984-2003标准《低温用无缝钢管》适用于-45℃~-195℃的温度。0-4℃和10-15℃的温度,基本都低于常温或室温,虽然在零上不会结霜,但还是会结露的,所以也必须保温,这是规范。只是由于温度的不同,采用的保温层厚度不同而已。
回复
8楼
斗战圣佛 发表于 2016-1-21 09:37 -30度以下必须要用低温合金管。不知道您能否明确是哪种型号的?
回复
9楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-21 10:26 我经手的-45度氨双级制冷系统,盐水(氯化钙溶液)蒸发器都是用无缝钢管制作的单螺旋或双螺旋盘管(大连冷 …因为我咨询过一些施工单位,他们都说低于-20℃需要用低温钢。我现在都搞不清楚到底要用什么了
回复
10楼
可用不锈钢管,或16MnDG、09MnD
回复
11楼
别问我是谁 发表于 2016-1-21 11:23 因为我咨询过一些施工单位,他们都说低于-20℃需要用低温钢。我现在都搞不清楚到底要用什么了下面都是我经手用过的无缝管螺旋管式蒸发器,浸没在盐水溶液中,-45度的双级制冷系统。5433234下图上面几层是单螺旋式,最底层的是双螺旋式。5433235
回复