求助,调试真空断路器分闸时碰到的问题
huwuzheng
huwuzheng Lv.3
2016年01月21日 09:12:38
只看楼主

我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,合闸是调试台显示电压为DC15-18V,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?

我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,合闸是调试台显示电压为DC15-18V,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?


免费打赏
dylan3940
2016年01月21日 09:14:37
2楼
你的试验车容量不够。。。。
回复
hanzhg54
2016年01月21日 09:16:52
3楼
32V的电压被拉到15-18V,说明要么接线有问题,要么电源有问题。
回复
huwuzheng
2016年01月21日 09:35:32
4楼
重点不是压降啊,重点是合闸可以,分闸必须按第二下才能分,这到底是什么原因呢?合闸和分闸线圈的功率应该是差不多的啊!分闸有时候按二下不行,按三下才能分!要命电压不够分不了,要么一下就分了,这按三下才分算是什么事啊?
回复
huwuzheng
2016年01月21日 09:40:42
5楼
啊,跪求高手指导,没人吗?
回复
ridian
2016年01月23日 19:40:37
6楼
你看电源是不是交流输入。如果交流的话。你用dc24 肯定不行的。原因就在这里,dc提高电压就能分合闸。
回复
白工
2016年01月24日 09:11:46
7楼
分闸线圈的导杆的出力曲线不符合要求,或者分闸力小了。两方面解决:一是前后调整分闸线圈位置至合适位置或改变线圈出力特性减小线圈电阻。
回复