框架结构柱顶构造问题?
冯著
冯著 Lv.8
2016年01月21日 19:46:29
来自于建筑施工
只看楼主

第一:问下,顶层中柱在梁宽度范围外的钢筋如何锚固? 第二:当顶层中柱两方向的KL底标高不同,那么验算0.5LAE时条件时该怎么考虑? 第三:梁包柱使用有条件限制吗?当KL面筋比边柱外侧钢筋少很多时能用梁包柱吗?,因为在端部KL与KZ(边、角柱)为搭接传力,11G图集又没特别说明梁包柱详细的构造和使用要求?

第一:问下,顶层中柱在梁宽度范围外的钢筋如何锚固? 第二:当顶层中柱两方向的KL底标高不同,那么验算0.5LAE时条件时该怎么考虑? 第三:梁包柱使用有条件限制吗?当KL面筋比边柱外侧钢筋少很多时能用梁包柱吗?,因为在端部KL与KZ(边、角柱)为搭接传力,11G图集又没特别说明梁包柱详细的构造和使用要求?
免费打赏
super张
2016年01月21日 20:13:45
2楼
本帖最后由 super张 于 2016-1-21 20:44 编辑

第一:A、B、C、D根据实际情况选择,该处柱顶钢筋是收头构造,不应简单理解为锚固,因为梁不是柱的支座。
第二:柱子的 0.5LAbE,还有另外一个限制,那就是伸至柱顶。梁参照11G101-1第84页。
第三:梁包柱用于梁上部筋较多时,或者伸入梁内的柱外侧纵筋少于柱外侧全部纵筋面积约65%时。