本帖最后由 super张 于 2016-1-22 15:17 编辑 几个常见钢筋施工的热点问题:1、抗震最基本的知识是什么?为什么要知道?2、钢筋偏位后为什么不宜釆用植筋法处理?3、楼梯间中间歇台板与相邻剪力墙为什么不可以留设施工缝?4、柱纵筋定位为什么不可以用焊接?5、抗震框架的梁柱节点核心区箍筋为什么必须加密?6、“槽钢层”(即高层建筑10层左右钢管脚手架转换层)对剪力墙有什么危害?
本帖最后由 super张 于 2016-1-22 15:17 编辑
几个常见钢筋施工的热点问题:
1、抗震最基本的知识是什么?为什么要知道?
2、钢筋偏位后为什么不宜釆用植筋法处理?
3、楼梯间中间歇台板与相邻剪力墙为什么不可以留设施工缝?
4、柱纵筋定位为什么不可以用焊接?
5、抗震框架的梁柱节点核心区箍筋为什么必须加密?
6、“槽钢层”(即高层建筑10层左右钢管脚手架转换层)对剪力墙有什么危害?
7、钢筋偏位后,为什么不能用增加“7”字钢筋处理?
3楼
过来学习
回复
4楼
回复
5楼
太难了,学习下
回复
6楼
过来学习下
回复
7楼
过来学习下
回复
8楼
好材料,好东西
回复
9楼
好资料,谢谢楼主分享!
回复
10楼
尚无时间查阅专门资料和规范及规程,仅以经验和一般知识回答楼主。
1.抗震基本知识可以查看《抗规》及其说明,和《混凝土结构》中的抗震章节。可以知道什么是地震,地震波的形式,地震的破坏机理,地震的危害,地震的防治。“大震不倒,中震可修,小震不坏”。
2.锚固长度不足。
3.增加约束,减小长细比。
4.焊接后,钢筋在焊接点位置的强度下降。
5.可以看看“5.12”后的震害专题报告,地震中框架结构震害点大多是在核心区,且箍筋失效,而绝大多数震害点未有箍筋加密。
6.就安全性和费效比来说,住宅类悬挑脚手架的悬挑层间隔以8层为宜。并且,悬挑自2层开始为多,大多考虑到室外总体配套工程可以提前介入。目前住宅多为异型框架结构,其剪力墙都有约束边缘柱,这对于纯悬挑槽钢来说布置是极为不利的。则可以考虑采用三角斜撑法。
7.钢筋偏位后多以1/6法处理。如采用“7”字法,其结果尚不如第2条。
希望以上回复能有所帮助。