那位大师帮一下怎么计算分断空载母联隔离开关的分合感性、容性电流及母线环流的 计算公式。谢谢!
那位大师帮一下怎么计算分断空载母联隔离开关的分合感性、容性电流及母线环流的 计算公式。谢谢!
2楼
如有计算公式烦请告知出自那本教材及相关目录索引,再次谢过各位大神!
回复
3楼
隔离开关只能在没有电流的情况下拉合?
回复
4楼
谢谢大神,设计110kV变电站内双母双隔离开关倒母线时要业主要求验算并说明隔离开关的分合电母线环流或磁电流小于2A,找了多本规程规范有这规定没有公式,无奈才出此题,
回复
5楼
根据电力规范DL/T52222-2005《导体和电器选择技术规定》第11.0.9“选用的隔离开关应具有切合电感、电容性小电流的能力,应使电压互感器、避雷器、空载母线、励磁电流不超过2A的空载变压器及电容电流不超过5A的空载线路等,在正常情况下操作时能可靠切断,并符合有关电力工业技术管理的规定。当隔离开关的技术性能不能满足上述要求时,应向制造部门提出,否则不得进行相应的操作。”
回复
6楼
JSXGN系列箱式户内高压开关柜机械五防闭锁装置,以下简称机械闭锁,机械闭锁采用强制性机械传动方式来满足电力机械五防要求,机械闭锁主要用于:操作隔离开关、接地开关以及固定式真空断路器联锁。该系列机械闭锁为旋转式一体式结构,主要有精钢框架、镜面式不锈钢、镀铬圆盘、三工位把手锁、传动大连杆以及阶梯型五防滑板组成,从而成就了具有较高稳定性能和高强度的机械性能,并有效提高了产品的使用寿命及操作简便化。在箱柜型固定式金属封闭开关设备中能够满足各种方案及框架形式的开关柜体,为了满足更多客户要求该产品可选三锁两钥匙、两锁一钥匙、智能微机挂锁以及辅助开关。该产品主要配用于:GN19隔离开关、GN30隔离开关、GN38隔离开关、JN15接地开关。
该产品主要用于:XHVB-12、XGN2-12、XGN15-12、XGN54-12、XGN66-12、XGN68-12、XGN17-40.5等柜型。
注意:以确保检修工作中检修人员的人身安全只有在断路器分断后方可进行分合操作,
致轩电气专业生产:机械闭锁(JSXGN).电话:0577-61770929
回复
7楼
根据电力规范DL/T52222-2005《导体和电器选择技术规定》第11.0.9“选用的隔离开关应具有切合电感、电容性小电流的能力,应使电压互感器、避雷器、空载母线、励磁电流不超过2A的空载变压器及电容电流不超过5A的空载线路等,在正常情况下操作时能可靠切断,并符合有关电力工业技术管理的规定。当隔离开关的技术性能不能满足上述要求时,应向制造部门提出,否则不得进行相应的操作。
回复