本帖最后由 inductance 于 2016-2-21 16:00 编辑 涉及到配电室的规范(声明下我在石油化工行业炼油厂,因此整理的会偏向石化行业): 《火力发电厂总图运输设计技术规程》DL/T 5032-2005; 《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009; 《石油天然气工程总图设计规范》SY/T 0048-2009; 《石油化工企业厂区总平面图布置设计规范》SH/T 3053-2002

本帖最后由 inductance 于 2016-2-21 16:00 编辑

涉及到配电室的规范(声明下我在石油化工行业炼油厂,因此整理的会偏向石化行业):


首先一个厂区总平面设计时先考虑总变电所的布置:
GB50489中4.3.3:“化工区总变电站的布置,符合下列要求:
1便于地区电网供电。
2地区架空线路,严禁穿越生产区。
3靠近负荷中心或主要用户,应有利于出线。
4远离散发腐蚀性气体、水雾及粉尘的设施,并应布置在该设施的全年最小频率风向的下风侧。
5远离人员集中活动场所。
6有利于施工、安装及维修。
7不布置在有强烈振动设施附近。”

GB50489中5.3.1:“总变电所的布置,符合下列要求:
1靠近厂区边缘、进出线方便的独立地段。
2不布置在易泄露、散发液化烃及较空气重的可燃气体、腐蚀性气体和粉尘的设施全年最小频率风向的上风侧和有水雾场所冬季盛行风向的下风侧。
3室外总变电所的最外构架边缘与易泄露、散发腐蚀性气体和粉尘的设施边缘之间的间距大于50m。
4不布置在强烈振动源附近。
5靠近负荷中心。

GB50489中5.3.3有关循环水冷却设施中的机械通风冷却塔与相邻建筑物、构筑物之间的最小水平间距:
表5.3.3中指出室外总变电所与机械通风冷却塔之间的最小水平间距当处于冷却塔冬季盛行风向的上风向时间距40m,当在冷却塔冬季盛行风向的下风向时间距60m。冷却塔自外壁算起,变电所自室外变配电装置最外构架边缘算起。车间或装置的室外变、配电所与冷却塔之间距离可为数值的75%。在改建、扩建工程中,当受条件限制时,表中间距可适当减少,但不得超过25%

SH/T3053-2002中3.6的c)辅助设施和公用工程设施按具体条件,可布置在工艺装置生产区内,也可自成一区布置。
SH/T3053-2002中4.5的c)装置的控制室、变配电室、化验室、办公室,应成组布置在装置区的一侧,并应位于爆炸危险区范围以外,且宜位于甲类生产设备区全年最小频率风向的下风侧。
SH/T3053-2002中5.1讲“总变电所的布置,应符合下列要求:
a)便于输电线路进出、不妨碍工厂的扩建和发展的独立地段。当采用架空输电线路时,应布置在厂区边缘地带。
b)宜布置在易泄露、散发液化烃及较重可燃气体、腐蚀性气体及粉尘的生产、储存和装卸设施全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。
c)应远离强振源,并宜布置在地势较高的地段。
d)总变电所的边缘与易泄露、散发腐蚀性气体和粉尘的生产、贮存和装卸设施边缘之间的间距宜大于60m。”

GB50187中4.4.5讲“总变电站位置的选择,应符合下列要求:
1应靠近厂区边缘、且输电线路进出方便的地段。
2不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响,并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧。
3不得布置在有强烈振动设施的场地附近。
4应有运输变压器的道路。
5宜布置在地势较高地段。”
GB50187中5.3.2讲“总降压变电所的布置,应符合下列要求:
1宜位于靠近厂区边缘且地势较高地段。
2应便于高压线的进线和出线。
3应避免设在强烈振动的设施附近。
4应避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所,并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。
GB50053中2.0.1讲“变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:

1 宜接近负荷中心;
2 宜接近电源侧;
3 应方便出线;
4 应方便设备运输;
5 不应设在有强烈振动或高温的场所;
6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施;
7 不应设在厕所、浴室、厨房或有其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理;
8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗邻时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定;
9 不应设在地势低洼和可能积水的场所;
10不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。”
GB50053中4.1.1讲“变电所型式的选择应符合下列规定:

1 负荷较大的车间和动力站房,宜设附设变电所、户外预装式变电站或露天、半露天变电所;2 负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或预装式变电站;
3 高层或大型民用建筑内,宜设户内变电所或预装式变电站;
4
免费打赏
白工
2016年01月25日 10:18:51
2楼
术业有专攻,不错,学习了
回复
苯笨
2016年01月25日 10:31:55
3楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-25 10:32 编辑

弱弱地提醒一句,这个规范改为2009版了。