关于计算小区预装式变压器装机容量规范与国家电网出入问题
yao231814795
2016年01月23日 21:09:52
只看楼主

各位老师好,刚入行没几年,最近小区设计电气总图部分,拿到份《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二〇一二年版),对其中的部分条文与规范不一致的地方,有些困惑,希望各位老师不吝赐教。 一直以来,画图和计算变压器容量时我都是参照(1)《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011中 3.3.1 每套住宅的用电负荷和电能表的选择不宜低于表3. 3.1的规定:建筑面积60平方米及以下的住宅,基本配置容量每户3千瓦;建筑面积60平方米以上、90平方米及以下的住宅,基本配置容量每户4千瓦;建筑面积90平方米以上、150平方米及以下的住宅,基本配置容量每户6千瓦;(2)04DX101-1《建筑电气常用数据》中3-16页按三相配电72户推荐值Kx=0.45;75~300户

各位老师好,刚入行没几年,最近小区设计电气总图部分,拿到份《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二〇一二年版),对其中的部分条文与规范不一致的地方,有些困惑,希望各位老师不吝赐教。
一直以来,画图和计算变压器容量时我都是参照(1)《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011中 3.3.1 每套住宅的用电负荷和电能表的选择不宜低于表3. 3.1的规定:建筑面积60平方米及以下的住宅,基本配置容量每户3千瓦;建筑面积60平方米以上、90平方米及以下的住宅,基本配置容量每户4千瓦;建筑面积90平方米以上、150平方米及以下的住宅,基本配置容量每户6千瓦;(2)04DX101-1《建筑电气常用数据》中3-16页按三相配电72户推荐值Kx=0.45;75~300户
推荐值Kx=0.45;3 75~600户 推荐值Kx=0.35(3) 住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242—2011中 4.3.1 住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用D,yn11,变压器的负载率不宜大于85%。去计算Pe与Pjs。
前两天拿到份 《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二〇一二年版),其中(1) 5.2 用电容量的确定方法 住宅项目用电容量配备的基本标准为:建筑面积 50 平方米及以下的住宅,基本配置容量每户4千瓦;建筑面积 50平方米以上、120平方米及以下的住宅,基本配置容量每户8千瓦;建筑面积120平方米以上、150平方米及以下的住宅,基本配置容量每户12千瓦;建筑面积 150平方米以上的住宅,基本配置容量每户 16 千瓦;(2) 变压器配置容量计算方法:变压器配置容量=∑(用电负荷×Kp),配置系数Kp应按下表选用: 200 户以下居民负荷 Kp=0.6, 200 户以上居民负荷 Kp=0.5。
请教各位老师,这两个算法算出来的单体楼容量及变压器所带户数均不相同,如何做?若按 《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二〇一二年版)中数据是否只需要计算变压器容量时按此计算,主楼系统图及每户负荷不用改变?谢谢各位老师。

免费打赏
chiu
2016年01月23日 22:04:36
2楼
各省几乎都有自己的一套关于居住区配电设施建设(设计、安装)的规范,在河南就老实按他的规定来设计。
另,那个配置系数对于馈电回路也应有规定吧(肯定与变压器的不同)?
采用这个系数,在计算回路负荷电流时,常规的三相不平衡度、功率因数、需要系数、同时系数等因数就不用考虑了。
回复
chiu
2016年01月23日 22:09:25
3楼
这本新的行标还未见到电子版---
《城市居住区供配电设施建设规范》DL/T 5700-2014
回复
lingxuct
2016年01月24日 10:11:41
4楼
随着各地的经济发展不同,家庭用电也有所不同,经济条件越好的地方,用电负荷会越大。

按新规范计算会更贴近实际。
回复
yao231814795
2016年01月24日 11:49:30
5楼
chiu 发表于 2016-1-23 22:04 各省几乎都有自己的一套关于居住区配电设施建设(设计、安装)的规范,在河南就老实按他的规定来设计。另 …单体也需要按省电力规范设计?按省电力规范算出来的变压器数目会比按规范及图集系数算出来的多,是这个意思吗?谢谢
回复
yao231814795
2016年01月24日 11:51:16
6楼
ccc___ 发表于 2016-1-24 10:11 随着各地的经济发展不同,家庭用电也有所不同,经济条件越好的地方,用电负荷会越大。按新规范计算会更 …意思是直接按省电力规范去计算变压器数目,那以后做单体施工图的时候也是按省电力规范的每户功率去计算?谢谢
回复
lingxuct
2016年01月24日 13:14:53
7楼
是不是直接套用计算公式,建议多问问老的设计师,有些系数还是可以修改的。
回复
瘸子电工
2016年01月25日 09:26:57
8楼
应该按照电力部门的要求《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二〇一二年版)设计包括每户的容量、干线计算、变压器容量计算。因为最终要电力部门接受,必须满足他的要求。
回复
一颗呀小白菜
2016年01月25日 17:08:29
9楼
现在算住宅的供电都是电力部门说了算的,最好还是按照电力部门的标准来设计。最怕做小区配套,业主先报装过还好,没报装供电部门各种不开心,即使出了设计图纸,他们也不会通过的,电老大有时候连当地政府的面子也不给的
回复
天下唯吾曹孟德
2016年01月25日 17:13:52
10楼
一颗呀小白菜 发表于 2016-1-25 17:08 现在算住宅的供电都是电力部门说了算的,最好还是按照电力部门的标准来设计。最怕做小区配套,业主先报装过 …因为如果前期给你简单过了,后期麻烦的是电力部门,一般小区供配电室都会移交给当地供电,只有柴发公建这块自己电工管理。选变压器小了,预留高压少了,等居民收入增加,新型电能设备进入,用电增大,扩容都要搞死了
回复
lyf830619
2016年01月26日 11:39:12
11楼
地方还是按地方要求及供电局要求来吧
回复