各位老师好,刚入行没几年,最近小区设计电气总图部分,拿到份《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二〇一二年版),对其中的部分条文与规范不一致的地方,有些困惑,希望各位老师不吝赐教。 一直以来,画图和计算变压器容量时我都是参照(1)《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011中 3.3.1 每套住宅的用电负荷和电能表的选择不宜低于表3. 3.1的规定:建筑面积60平方米及以下的住宅,基本配置容量每户3千瓦;建筑面积60平方米以上、90平方米及以下的住宅,基本配置容量每户4千瓦;建筑面积90平方米以上、150平方米及以下的住宅,基本配置容量每户6千瓦;(2)04DX101-1《建筑电气常用数据》中3-16页按三相配电72户推荐值Kx=0.45;75~300户
一直以来,画图和计算变压器容量时我都是参照(1)《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011中 3.3.1 每套住宅的用电负荷和电能表的选择不宜低于表3. 3.1的规定:建筑面积60平方米及以下的住宅,基本配置容量每户3千瓦;建筑面积60平方米以上、90平方米及以下的住宅,基本配置容量每户4千瓦;建筑面积90平方米以上、150平方米及以下的住宅,基本配置容量每户6千瓦;(2)04DX101-1《建筑电气常用数据》中3-16页按三相配电72户推荐值Kx=0.45;75~300户 推荐值Kx=0.45;3 75~600户 推荐值Kx=0.35(3) 《 住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242—2011中 4.3.1 住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用D,yn11,变压器的负载率不宜大于85%。去计算Pe与Pjs。
前两天拿到份 《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二〇一二年版),其中(1) 5.2 用电容量的确定方法 住宅项目用电容量配备的基本标准为:建筑面积 50 平方米及以下的住宅,基本配置容量每户4千瓦;建筑面积 50平方米以上、120平方米及以下的住宅,基本配置容量每户8千瓦;建筑面积120平方米以上、150平方米及以下的住宅,基本配置容量每户12千瓦;建筑面积 150平方米以上的住宅,基本配置容量每户 16 千瓦;(2) 变压器配置容量计算方法:变压器配置容量=∑(用电负荷×Kp),配置系数Kp应按下表选用: 200 户以下居民负荷 Kp=0.6, 200 户以上居民负荷 Kp=0.5。
请教各位老师,这两个算法算出来的单体楼容量及变压器所带户数均不相同,如何做?若按 《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二〇一二年版)中数据是否只需要计算变压器容量时按此计算,主楼系统图及每户负荷不用改变?谢谢各位老师。