本帖最后由 真仙 于 2016-1-25 12:25 编辑 1。冷库面积四千多平,均分为四个隔间,共用一个穿堂,每个隔间朝向穿堂开两个门,这样能买足疏散要求吗? 2。冷库是钢筋混凝土排架的,钢梁,复合保温彩钢板屋面(內夹岩棉120厚) 这样的屋面能满足隔热要求吗 用不用什么保温吊顶或是有其它方法 麻烦专家指点一下
本帖最后由 真仙 于 2016-1-25 12:25 编辑
1。冷库面积四千多平,均分为四个隔间,共用一个穿堂,每个隔间朝向穿堂开两个门,这样能买足疏散要求吗?
2。冷库是钢筋混凝土排架的,钢梁,复合保温彩钢板屋面(內夹岩棉120厚) 这样的屋面能满足隔热要求吗 用不用什么保温吊顶或是有其它方法 麻烦专家指点一下
3楼
1、冷库的安全疏散应按《冷库设计规范》来执行。每个冷藏间设两个冷藏门是可以的,但要均匀布置既要符合日常生产的合理性也要满足安全疏散的合理性。
2、关于库房的隔热,还是要按《冷库设计规范》来计算的。隔热、隔汽、防潮等构造都应满足规范要求。
建议,你找一些当地比较成熟的工程看一看。
回复
4楼
按规范做疏散要求能满足,隔热问题还是应该计算下,只说是120厚,不是一个计算值。
回复
5楼
谢谢楼主的分享,总是感觉积分太低,币不够用。学习了
回复
6楼
冷库的安全疏散应按《冷库设计规范》来执行
回复
7楼
岩棉板用来进行做冷库板,这方面我更希望能够采取B1级聚氨酯板岩棉120厚的虽然较聚氨酯冷库板便宜,但是着火事件一旦发生,阻燃效果远远不如聚氨酯板
华都茂华huadumaohua.com
回复
8楼
按时签到111111111111111
回复
10楼
按《冷库设计规范》做。。。
回复