前段时间作了一个工程,三层地下车库,地上建筑分为1、2、3、4#楼,其中1#楼为二类商业高层,建筑体积大于50000立方;2#楼为多层商业楼,建筑体积大于25000立方;3、4#楼为二层底商的一类高层住宅建筑。关于室内消火栓用水量的计算,按(GB50974-2014)表3.5.2规定,商店建筑体积大于25000立方的消火栓用水量为40l/s,建筑高度不大于50米二类商业高层消火栓用水量为20l/s。按表3.6.2规定火灾延续时间,高层建筑中的商业楼火灾延续时间为3小时。但这就有个问题,二类高层商业楼比多层商业楼消火栓用水量大一倍。各位同仁对此有啥看法。
火灾危险性大、扑救难度大,用水量大正常啊
回复
3楼
用水量大正常啊
回复
4楼
日常生活用水按商业建筑总面积6L/m²估算
回复
5楼
2#楼肯定要全部做喷淋吧,根据3.5.3,室内可以按20L/S
回复
6楼
二类高层商业楼比多层商业楼消火栓设计流量大一倍
回复
7楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复