如题,该转换梁荷载取值根据JGJ162-2008荷载取值如下: 梁模板自重: 0.5KN/m2 ; 板模板自重: 0.5KN/m2 新浇混凝土自重:24KN/m3 板钢筋自重:1.1KN/m2; 施工人员及设备的荷载标准值:2.5KN/m2; 振捣混凝土对水平模板的荷载标准值:2KN/m2;主要梁模板支撑架集中线荷载为: 500mm*800mm:
梁模板自重: 0.5KN/m2 ;
板模板自重: 0.5KN/m2
新浇混凝土自重:24KN/m3
板钢筋自重:1.1KN/m2;
施工人员及设备的荷载标准值:2.5KN/m2;
振捣混凝土对水平模板的荷载标准值:2KN/m2;
主要梁模板支撑架集中线荷载为:
500mm*800mm: Q总设计值=(1.35*(0.5+24*500/1000+1.5*500/1000)+1.4*0.7*2)*800/1000
=
15.08KN/M>15KN/M
1、其中0.5应为 梁模板自重,转换为线荷载为何不是 1.35* 0.5*0.5,而是 1.35* 0.5 *800/1000,同理 振捣混凝土对水平模板的荷载 标准值: 2KN/m2转换为线荷载公式中 1.4*0.7*2)*800/1000应为 1.4*0.7*2)*500/1000,即 1.4*0.7*2)*0.5,2、另外为何不取2.5( 施工人员及设备的荷载 标准值)而取2;3、 1.5*500/1000 *800/1000表示板钢筋的质量 转换为线荷载,应取1.1,1.5是梁 钢筋自重。以上问题,请教高人指正。