转换梁荷载取值疑问
清淨心
清淨心 Lv.4
2016年01月26日 11:51:00
来自于建筑施工
只看楼主

如题,该转换梁荷载取值根据JGJ162-2008荷载取值如下: 梁模板自重: 0.5KN/m2 ; 板模板自重: 0.5KN/m2 新浇混凝土自重:24KN/m3 板钢筋自重:1.1KN/m2; 施工人员及设备的荷载标准值:2.5KN/m2; 振捣混凝土对水平模板的荷载标准值:2KN/m2;主要梁模板支撑架集中线荷载为: 500mm*800mm:

如题,该转换梁荷载取值 根据 JGJ162-2008 荷载取值如下:
梁模板自重: 0.5KN/m2 ;
板模板自重: 0.5KN/m2
新浇混凝土自重:24KN/m3
板钢筋自重:1.1KN/m2;
施工人员及设备的荷载标准值:2.5KN/m2;
振捣混凝土对水平模板的荷载标准值:2KN/m2;

主要梁模板支撑架集中线荷载为:
500mm*800mm: Q总设计值=(1.35*(0.5+24*500/1000+1.5*500/1000)+1.4*0.7*2)*800/1000
= 15.08KN/M>15KN/M
1、其中0.5应为 梁模板自重,转换为线荷载为何不是 1.35* 0.5*0.5,而是 1.35* 0.5 *800/1000,同理 振捣混凝土对水平模板的荷载 标准值: 2KN/m2转换为线荷载公式中 1.4*0.7*2)*800/1000应为 1.4*0.7*2)*500/1000,即 1.4*0.7*2)*0.5,2、另外为何不取2.5( 施工人员及设备的荷载 标准值)而取2;3、 1.5*500/1000 *800/1000表示板钢筋的质量 转换为线荷载,应取1.1,1.5是梁 钢筋自重。以上问题,请教高人指正。
免费打赏
dengken205
2016年01月26日 21:15:24
3楼
你至少把梁板截面尺寸和跨度说明白了再让大家猜吧
回复
木荣古儿
2016年01月27日 17:25:04
4楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答

专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再

提问了,谢谢配合!
回复
江南甸
2016年01月28日 11:16:13
5楼
本人就是经常计算模板支撑的,但楼主的数据确实难看得明白。
施工人员及设备荷载为何不是2.5kn,而是2kn。可能是考虑实际情况没有那么大。
回复
清淨心
2016年01月29日 17:41:27
6楼
江南甸 发表于 2016-1-28 11:16 本人就是经常计算模板支撑的,但楼主的数据确实难看得明白。施工人员及设备荷载为何不是2.5kn,而是2kn。 …梁模板自重,转换为线荷载为何不是1.35*0.5*0.5,而是1.35*0.5*800/1000,从这个公式理解模板自重是按竖直面而不是水平面取值,是何道理呀。同理振捣混凝土对水平模板的荷载标准值也是这种情况,能帮我分析一下吗,谢谢!