如题,能解决变电所配电柜N母排电流过大的麻烦也好。谢先。
如题,能解决变电所配电柜N母排电流过大的麻烦也好。谢先。
2楼
既然设的是照明专变,还有什么可怕的?
回复
3楼
N母排电流过大
回复
4楼
qsy 发表于 2016-1-29 16:00 N母排电流过大处理三次谐波问题吧,建议增加滤波装置。
回复
5楼
新手,学习了,谢谢分享。。。
回复
6楼
先看变压器的联接方式,若是Dyn11。N相电流过大原因是偏相,解决方法看变压器中性点接地是否良好。
加不加滤波装置看看灯具光源换成什么样的了。
回复
7楼
无功补偿不能解决谐波问题
回复
8楼
广义上的无功包括相位移和波形畸变,也就是Q+D。
一般电容器只是解决相位移问题,解决波形畸变需要滤波器。
滤波器分为两种;1、无源滤波器,也就是电感和电容组成的,以谐振为原理的谐波通路。2、有源滤波器,一般采用大功率电力电子器件,尽可能地将畸变的波形补偿到正弦波。但有源滤波器价格相对高昂。
现在照明大量采用电子半导体器件,谐波分量增加。所以采用合格的照明器件,从源头上解决电流波形的畸变还是主要的。
回复
9楼
感谢各位,看来目前还是只能在源头解决了。
回复
10楼
设计师只要是预先能预料到的,那谐波就没有什可怕了.
回复
11楼
改前自然功率因数低,集中补偿就行了;改后自然功率因数上去了,3n次谐波又高了。。。。。:Q