消火栓及自喷系统加压泵组不得采用自动稳压型切线泵XBD12.0/40-90-HY,。那个规范有要求,为什么?能用类型的什么泵?
消火栓及自喷系统加压泵组不得采用自动稳压型切线泵XBD12.0/40-90-HY,。那个规范有要求,为什么?能用类型的什么泵?
4楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6第4条
回复
5楼
学习了。:victory:
回复
6楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6第4条、第5条都有影响,第4条的限制表现为恒压切线泵在零流量时压力基本等于额定压力,不满足大于额定工作压力120%的要求;第5条的限制为恒压切线泵当流量超过额定流量时,轴功率会急剧增大,达到额定流量的120%时就会因电机过载而烧坏或出现保护性停车二停泵,不满足不低于设计工作压力的65%的要求。
回复
7楼
楼上说的对,看看规范就知道啦
回复
8楼
真正不能用的本质是水泵曲线不能有拐点。以上回答都不准确。
回复
9楼
lichangan1000 发表于 2016-2-1 10:59 真正不能用的本质是水泵曲线不能有拐点。以上回答都不准确。求教为什么不能有拐点?
回复
10楼
水泵在非正常区段的拐点外允许,既没有流量又没有扬程。要命啊。
回复
11楼
tjuzkj 发表于 2016-1-27 16:46 《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6第4条《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6.4条。
回复
12楼
学习了,感谢各位
回复
13楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6第4条
回复