消火栓及自喷系统加压泵组不得采用自动稳压型切线泵XBD12.0/40-90-HY,。那个规范有要求,为什么?能用类型的什么泵?
消火栓及自喷系统加压泵组不得采用自动稳压型切线泵XBD12.0/40-90-HY,。那个规范有要求,为什么?能用类型的什么泵?
14楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6第4条第5条
回复
15楼
规范没有直接说,而是换一种说法。在某次规范宣讲,主编,口头说的,其理论依据就是规范5.1.6-4
回复
16楼
lichangan1000 发表于 2016-2-1 10:59 真正不能用的本质是水泵曲线不能有拐点。以上回答都不准确。真正不能用切线泵的原因是水泵性能曲线要有变化,方便电控制。