那个规范规定消火栓泵不得采用自动稳压型切线泵
小小蝌蚪
小小蝌蚪 Lv.12
2016年01月27日 16:36:30
只看楼主

消火栓及自喷系统加压泵组不得采用自动稳压型切线泵XBD12.0/40-90-HY,。那个规范有要求,为什么?能用类型的什么泵?

消火栓及自喷系统加压泵组不得采用自动稳压型切线泵XBD12.0/40-90-HY,。那个规范有要求,为什么?能用类型的什么泵?
免费打赏
wqh_2008
2016年11月25日 09:57:47
14楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6第4条第5条
回复
lichangan1000
2016年11月25日 10:10:04
15楼
规范没有直接说,而是换一种说法。在某次规范宣讲,主编,口头说的,其理论依据就是规范5.1.6-4
回复
yilankai
2016年11月25日 10:28:14
16楼
lichangan1000 发表于 2016-2-1 10:59 真正不能用的本质是水泵曲线不能有拐点。以上回答都不准确。真正不能用切线泵的原因是水泵性能曲线要有变化,方便电控制。