求助 TN-C-S系统 接地问题
zt103b
zt103b Lv.3
2016年01月27日 22:33:18
来自于防雷减灾
只看楼主

求助 我做一个厂房1处进线,1总配电柜下分 7 8个分配电柜进线用4芯电缆,入户设MEB,在总配电柜处重复接地,总配电柜出5芯线。以上是背景现在问题来了,分配电柜至总配电柜的距离较远(最远的300多米),专业负责人说 分配电柜的金属外壳还要就近与接地装置连接 接地,但是我认为不能这么做,民规12.2.3条“采用TN-C-S系统时,当保护导体与中型导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。”

求助 我做一个厂房
1处进线,1总配电柜下分 7 8个分配电柜
进线用4芯电缆,入户设MEB,在总配电柜处重复接地,总配电柜出5芯线。

以上是背景

现在问题来了,分配电柜至总配电柜的距离较远(最远的300多米),专业负责人说 分配电柜的金属外壳还要就近与接地装置连接 接地,但是我认为不能这么做,民规12.2.3条“采用TN-C-S系统时,当保护导体与中型导体从某点分开后不应再合并, 且中性导体不应再接地。”

分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?如果分配电柜的金属外壳再就近接地 不就是中性导体又再接地了么?!

请各位大神不吝赐教!!
免费打赏
xiamuzhixin
2016年01月27日 22:33:19
2楼
总配电柜出线5芯,为3相+N+PE。

分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?
答:金属外壳与分配的PE排连接。

如果分配电柜的金属外壳再就近接地 不就是中性导体又再接地了么?!
答:中性导体是N线,金属外壳就近接地是PE的重复接地,不存在中性导体再接地的情况。
回复
aann1234567
2016年01月29日 10:34:00
3楼
5线地线和四线的零线接一起。4线是零地合一。
回复
zt103b
2016年01月29日 22:15:10
4楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-27 22:33 总配电柜出线5芯,为3相+N+PE。分配电柜的金属外壳不与PE排连接吗?是我自己画图画蒙了。。。谢谢
回复
攻城师75205
2017年08月02日 08:26:03
5楼
路过,学习
回复