本帖最后由 zw916019610_ 于 2016-1-28 16:09 编辑 计算依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。 我们平时做的项目以中危二级最多,根据5.0.1,则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73

本帖最后由 zw916019610_ 于 2016-1-28 16:09 编辑

计算依据《 自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。
我们平时做的项目以中危二级最多,根据5.0.1,

则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73 L/s,一般取30L/s。
以上为估算法,实际算法应该按照规范9.1,可取设计范围最不利处框选160平米按照规范要求布喷头并且连接好。然后用天正给排水的-计算-喷淋计算来完成。过程如下图:先点喷淋干管。

起点编号设为1,选择默认最不利点,然后框选截取的这个160平米(我的截图只是示意,没有按160来布置)的矩形,就会出现以下水力计算框框。

中危二级的喷头特性系数K=80,此处不用修改,别的情况下K=115时记得修改。最不利点压力可以不改,规范规定是5m。然后点校正管径,有紫色的字则一直点校正,直到没有紫色的字为止。现在就可以看计算结果了,总流量即为设计喷淋用水量。如果开始就没有紫色的字的话就直接看计算结果。









免费打赏
爱吃土豆丝呀
2016年01月28日 15:39:01
2楼
啦啦啦,第一次发经验贴!:P
回复
爱吃土豆丝呀
2016年01月28日 15:58:20
3楼
本帖只是讲了中危二级的算法,其他场所如仓库厂房等自行根据规范《自动喷水灭火系统设计规范》第5节不同性质场所的设计基本参数计算。注意不同性质的建筑的喷头距离及K值。
回复
xxl420828871
2016年01月29日 14:10:05
4楼
很好,赞一下
回复
dbjharry
2016年01月29日 14:21:01
5楼
没有讲快速响应式的
回复
爱吃土豆丝呀
2016年01月29日 15:07:42
6楼
dbjharry 发表于 2016-1-29 14:21 没有讲快速响应式的快速响应喷头与否不影响喷淋设计用水量吧?规范6.1.6规定的快速响应喷头的场所,但是那些场所依然是中危二级或者仓库那些建筑的范畴,按照响应的建筑定性计算用水量就行。还是有什么我没有注意到的点?望指教。
回复
qq_1454059627879
2016年01月29日 17:29:17
7楼
请问那个入口压力是???确定泵的扬程是不是静压加上每层算出来的入口压力呢
回复
爱吃土豆丝呀
2016年01月29日 17:58:36
8楼
阮蛤蛤哈 发表于 2016-1-29 17:29 请问那个入口压力是???确定泵的扬程是不是静压加上每层算出来的入口压力呢那个算出来的入口压力就是图中标注干管那个点的压力,那一层的入口压力还要加上入口处到所选位置干管的沿程水头损失以及水流指示器的局部水头损失。泵的扬程是静扬程加最不利层入口压力及泵房水头损失及全程水头损失。泵房水头损失一般预估5m,全程沿程水头损失为il。i可根据干管管径及流量查表得。