一个小区需要6台变压器,供电方案:一个开闭所兼配电室,一个2号配电室,布置在隔壁房间。1.开闭所兼配电室,有两台800KVA变压器2.2号配电室4台800KVA变压器问题:2号配电室可否取消高压柜,只设变压器和低压柜,电源取自隔壁的开闭所兼配电室这样做可行?各类规范有没有相关规定?
一个小区需要6台变压器,供电方案:一个开闭所兼配电室,一个2号配电室,布置在隔壁房间。
1.开闭所兼配电室,有两台800KVA变压器
2.2号配电室4台800KVA变压器
问题:2号配电室可否取消高压柜,只设变压器和低压柜,电源取自隔壁的开闭所兼配电室
这样做可行?各类规范有没有相关规定?
2楼
不可,除非把2变配电室合并
回复
3楼
心电天下 发表于 2016-1-29 08:48 不可,除非把2变配电室合并规范规定每个配电室变压器数量不超过4台。
回复
4楼
完全可以,高低压配电室在建筑上可以合在一起,柜与柜之间有安全通道(宽度不小于0.8米);
只有变压器和低压柜的配电室,高压电缆可以直接上变压器,不装高压柜。
如果是油变时,需要单独设变压器室。
回复
5楼
楼上说对,工业是这样。但民用的估计悬,习惯不同。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2016-1-29 09:03 完全可以,高低压配电室在建筑上可以合在一起,柜与柜之间有安全通道(宽度不小于0.8米);只有变压器和 …如果开闭所兼配电室与2号配电室有一段距离也可以吗上述情况下可以,一个大型小区有多个配电室,那就可以省掉很多高压柜
回复
7楼
renew2014 发表于 2016-1-29 09:16 如果开闭所兼配电室与2号配电室有一段距离也可以吗上述情况下可以,一个大型小区有多个配电室,那就可以 …电厂就是这样的。离200米也是这么做,直接上变压器。但我见过一个非电力系统的单位做一个小电厂,他们就不是,非得在干变前面放个环网柜,隔离,呵呵,没办法。所以,这个问题你不用再问了,不是技术问题,纯粹是管理,运行习惯。
回复
8楼
renew2014 发表于 2016-1-29 08:56 规范规定每个配电室变压器数量不超过4台。请问是哪条规范?
回复
9楼
高压电缆不要超过50m
回复
10楼
electricity 发表于 2016-1-29 09:27 请问是哪条规范?福建地标。其他地方的我也不知道。住宅的一般是这样要求吧。
回复
11楼