一个小区需要6台变压器,供电方案:一个开闭所兼配电室,一个2号配电室,布置在隔壁房间。1.开闭所兼配电室,有两台800KVA变压器2.2号配电室4台800KVA变压器问题:2号配电室可否取消高压柜,只设变压器和低压柜,电源取自隔壁的开闭所兼配电室这样做可行?各类规范有没有相关规定?

一个小区需要6台变压器,供电方案:一个开闭所兼配电室,一个2号配电室,布置在隔壁房间。
1.开闭所兼配电室,有两台800KVA变压器
2.2号配电室4台800KVA变压器
问题:2号配电室可否取消高压柜,只设变压器和低压柜,电源取自隔壁的开闭所兼配电室

这样做可行?各类规范有没有相关规定?


免费打赏
renew2014
2016年01月29日 09:40:09
12楼
renew2014 发表于 2016-1-29 09:37 福建地标。其他地方的我也不知道。住宅的一般是这样要求吧。这样的要求出发点应该是为了让低压柜尽量接近负荷中心,这样配电室面积也不会太大,提高安全性。
回复
大同00
2016年01月29日 15:20:45
13楼
如此做满足规范要求。问题是供电部门是否同意。
回复
engineershao
2016年01月29日 17:38:22
14楼
本帖最后由 engineershao 于 2016-1-29 17:40 编辑

像你这种情况,如果开闭所和2#配电室距离很近,2#配电室完全可以取消高压柜。但是如果离得有一定距离,则必须在2#配电室设置高压柜。这种问题不是规范不规范要求的问题,而是实际运行过程中必须考虑的问题。当2#配电室需要检修:第一种情况,开闭所与2#配电室很远,如果2#配电室不设置高压柜,还得去开闭所里拉闸,一来是不方便,二来是不安全(万一那边有人误合闸,这边立马出事);第二种情况,如果二者很近(隔墙相邻或者在建筑的上下层等情况),那么2#配电室在检修的时候,去隔壁开闭所拉闸就行了,所以直接变压器和低压柜就可以,不用再上高压柜。当然,开闭所和分配电室必须都是局管或者都是自管才行,如果一个是局管一个是自管也不行。
回复
hanzhg54
2016年01月29日 19:14:17
15楼
相邻的应该可以,因为检修时可以就近关照,如果距离较远,至少应该有隔离开关,我们一般都用环网柜放到变压器前面。
回复
renew2014
2016年02月01日 08:52:26
16楼
楼上两位说得很有道理,感谢各位赐教,这个问题算是圆满解决了,:lol
回复
electricity
2016年02月01日 09:05:40
17楼
renew2014 发表于 2016-2-1 08:52 楼上两位说得很有道理,感谢各位赐教,这个问题算是圆满解决了,结果是什么?你们怎么解决的。。。
回复
qq_1447309371909
2016年02月01日 09:40:08
18楼
出于安全考虑,加一个也是可以的。
回复
renew2014
2016年02月02日 08:37:19
19楼
electricity 发表于 2016-2-1 09:05 结果是什么?你们怎么解决的。。。#2配电室不设高压柜。因为开闭所兼配电室和#2配电室相邻,将来的管理方也是同一家。当然,这主要看当地供电局是否批准这样做。