一个小区需要6台变压器,供电方案:一个开闭所兼配电室,一个2号配电室,布置在隔壁房间。1.开闭所兼配电室,有两台800KVA变压器2.2号配电室4台800KVA变压器问题:2号配电室可否取消高压柜,只设变压器和低压柜,电源取自隔壁的开闭所兼配电室这样做可行?各类规范有没有相关规定?

一个小区需要6台变压器,供电方案:一个开闭所兼配电室,一个2号配电室,布置在隔壁房间。
1.开闭所兼配电室,有两台800KVA变压器
2.2号配电室4台800KVA变压器
问题:2号配电室可否取消高压柜,只设变压器和低压柜,电源取自隔壁的开闭所兼配电室

这样做可行?各类规范有没有相关规定?


免费打赏
yyy0oo
2016年02月03日 10:41:40
22楼
福建省是完全可以这么做的,具体可以不可以呢,当然还要看当地电业局的规定啦,应该是没问题的!
回复
szcq_003
2016年02月03日 15:21:58
23楼
路过,学习了!
回复
lwh19881014
2016年02月17日 15:32:42
24楼
其实也不用上 没有规范强求 就是有一个问题 你这两个配电室不远吧 尽量在2#配电室的变压器上装个负荷开关 距离远是有要求 。见GB50053-2013 第3.2.13条 你看下
回复
wang171468177
2016年02月18日 07:45:33
25楼
回复
菜鸟的始祖
2016年02月18日 11:41:41
26楼
以前遇到过,最后还是加了高压柜!:D:D
回复
lichenliang12345
2016年02月18日 19:07:14
27楼
住宅小区不是用环网柜配电,如果配电室过于集中会有大量低压电缆出线。这样不是合理,反而增加造价。
回复
半仙鲁
2016年02月19日 17:01:45
28楼
我们做的话 2#配 每一台变压器 加1进线、1出线(隔离)环网柜
回复
变电小白
2016年02月20日 16:37:09
29楼

路过,学习一下
回复
wang171468177
2016年02月22日 08:57:09
30楼

路 过。。。。。。。。。。。。
回复
这次可以了
2016年02月22日 09:06:32
31楼
可以这样做