如题,该转换梁荷载取值根据JGJ162-2008荷载取值如下:梁模板自重: 0.5KN/m2 ;板模板自重: 0.5KN/m2新浇混凝土自重:24KN/m3板钢筋自重:1.1KN/m2;施工人员及设备的荷载标准值:2.5KN/m2;振捣混凝土对水平模板的荷载标准值:2KN/m2; 主要梁模板支撑架集中线荷载为: 500mm*800mm: Q总设计值=(1.35*(0.5 24*500/1000 1.5*500/1000) 1.4*0.7*2)*800/1000=15.08KN/M


如题,该转换梁荷载取值根据JGJ162-2008荷载取值如下:梁模板自重: 0.5KN/m2 ;板模板自重: 0.5KN/m2新浇混凝土自重:24KN/m3板钢筋自重:1.1KN/m2;施工人员及设备的荷载标准值:2.5KN/m2;振捣混凝土对水平模板的荷载标准值:2KN/m2;



主要梁模板支撑架集中线荷载为:



500mm*800mm: Q总设计值=(1.35*(0.5 24*500/1000 1.5*500/1000) 1.4*0.7*2)*800/1000=15.08KN/M