消防水幕系统的问题
magicchen618
2016年01月31日 22:33:59
只看楼主

1、消防水幕系统能与自动喷淋系统共用水泵么?独立用报警阀组还是在喷淋系统的水流指示器前分出来??2、水幕喷头保护半径(水幕喷头的布置间距是多少合适?)

1、消防水幕系统能与自动喷淋系统共用水泵么?独立用报警阀组还是在喷淋系统的水流指示器前分出来??
2、水幕喷头保护半径(水幕喷头的布置间距是多少合适?)
免费打赏
lyz230103
2016年02月01日 15:16:53
2楼
一般不能共用水泵,一是火灾延续时间不同,二是两系统可能同时启动
喷头间距一般是2米,具体按水量计算
回复
tx
2016年02月01日 21:21:11
3楼
看看图集04S206-P34~38
回复
a1992_
2016年10月11日 20:53:18
4楼
tx 发表于 2016-2-1 21:21 看看图集04S206-P34~38设计不详细,比如冷却水幕的喷头间距是多少?如果是舞台口,得布置两排,那两排的间距又是多少
回复
zgy_sd
2017年04月14日 15:41:22
5楼
可以共用水泵,单设雨淋阀
回复