抗规8.2.8条对于外露柱脚锚栓直径影响
qq_1421126322575
2016年02月01日 12:05:34
只看楼主

抗震规范8.2.8条5款要求,柱脚极限受弯承载力大于柱子塑性受弯承载力,对于外露式柱脚为1.1倍,对于常规4、5层钢框架,满足抗规8.2.8条情况下锚栓直径需要做到48或56mm,业主通常难以理解,用别的外包方式或埋入方式,施工麻烦一点,不知道各位遇到这种情况有何更好的办法?


抗震规范8.2.8条5款要求,柱脚极限受弯承载力大于柱子塑性受弯承载力,对于外露式柱脚为1.1倍,对于常规4、5层钢框架,满足抗规8.2.8条情况下锚栓直径需要做到48或56mm,业主通常难以理解,用别的外包方式或埋入方式,施工麻烦一点,不知道各位遇到这种情况有何更好的办法?





免费打赏
benpaowang
2016年02月02日 10:14:47
3楼
这个一般都没控制,看审图中心的意见了
回复
hyp1962
2016年02月04日 13:12:22
4楼
对于常规4、5层钢框架,现在多采用埋入方式,虽然施工是麻烦点。
回复
cpyyyh
2016年04月03日 11:32:12
5楼
感谢!学习了!
回复
hpb2350
2016年04月06日 09:13:10
6楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
ckmxdd
2016年04月06日 11:22:15
7楼
埋入式 外包式比较好 外露确实有点骗人