现场一台低压出线柜,双框架出线,上下布置,当上面的断路器合闸后,烧了,蹊跷的是下面的断路器也烧了,下面的断路器没有合闸,而且还烧的比上面的严重
现场一台低压出线柜,双框架出线,上下布置,当上面的断路器合闸后,烧了,蹊跷的是下面的断路器也烧了,下面的断路器没有合闸,而且还烧的比上面的严重
2楼
事故实在是太蹊跷了,到现在都搞不明白为什么下面的烧的更厉害
回复
3楼
请各位大神看看
回复
4楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
5楼
求各位大神帮忙啊
回复
6楼
绑定绑定绑定
回复
7楼
卤蛋龙 发表于 2016-2-1 14:25 绑定绑定绑定绑定什么。。。
回复
8楼
帮顶帮顶帮顶
回复
9楼
很不错耶,好好学学,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
10楼
外部故障,跟开关无关。从图片上看,有可能三种情况:一是B相螺杆松动,接触电阻过大,过热从而产生绝缘下降,造成短路。另一种情况,是小动物进入柜内,引起三相短路。第三,柜内很早可能有金属异物,如螺杆螺帽等,经多少操作过,震动掉到铜排相间引起短路,从烧断的这铜排来看,电弧持续时间至少在1.5S以上,曾发生过严重的短路。不知道,楼主有没有在第一现场,把柜子里好好找一找。
回复
11楼
短路了还不跳闸?
回复