刚安装的松下新风机,出风口噪音大,如何解决
bwbbwb
bwbbwb Lv.2
2016年02月08日 19:59:04
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 bwbbwb 于 2016-2-8 20:26 编辑 三室两厅,建筑面积120平,选用松下 FY-E25PMA型号,过滤PM2.5的。自己安装的,5个新风口,4个排气口。主机安装水平,吊点采用减震吊杆,室外两个口用软管,约40厘米长;室内新风机排风口用软管和PVC管连接,主机1米范围内为直径160PVC管,其余为110PVC管;安装完第一个新风口(卧室),距离主机2.5米,试机时噪音很大,是那种嗡嗡或者是轰轰声,就像烧开水时还没有烧开的声音,声音很大,以为安装完剩余的以后就好了,安装完以后,声音依旧,绝对不是风声。距离主机最远的风口风量很小了,但噪音没降低多少。自己测试如下:主机工作时声音不大,可以接受,手机测试主机分贝值为37,最近端风口噪音70分贝(风量比较大),最远端的风口50分贝(风量很小了,几乎感觉不到,但噪音大);排风口基本都是30多分贝。打电话给松下售后,来了人说没见过这种风机(对售后鄙视一下),打电话给总部,到现在没回应,现在只能白天开下,晚上根本没法开,而且是弱档,强档和特强档根本不敢开了,想请教论坛的各位老师,是什么问题呢?是风吹管道造成的声音吗?怎样解决呢?

本帖最后由 bwbbwb 于 2016-2-8 20:26 编辑

三室两厅,建筑面积120平,选用松下 FY-E25PMA型号,过滤PM2.5的。IMG_0459.JPG


IMG_0460.JPG

免费打赏
bwbbwb
2016年02月23日 21:54:44
12楼
谢谢各位,我再改装下试试,最近的新风口加一个调节阀,变径处三通改为160的,管道再尽量调直一点
回复
jiayouba001
2016年02月25日 14:44:24
13楼
不错 谢谢楼主分享!!!
回复
xc198
2016年03月06日 15:51:30
14楼
估计是PVC管子的缘故,管路问题
回复
唐元宋明清
2016年03月07日 11:27:55
15楼
风机出风口安装个静压箱 可以增加送风距离 消除噪音。
回复
土豆1024
2016年03月11日 10:27:54
16楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
bwbbwb
2016年03月13日 13:46:30
17楼
按照网友好的意见,已经全部改装完成,少了个90度弯头,变径改成160,检测噪音没有变化,风口处还是80-100分贝,前天买的汉王M2pm2.5检测仪,对松下不放心才买的,检测后大吃一惊,室外240时,室内新风口处120,室外160时室内75,过滤效果太差,这一个多月其实也是一直在吸入雾霾,对松下太失望,不知道运气不好,还是这机器就这德行。准备维权到底,请松下尽快给出处理好
回复
wangxueleiyy
2016年03月13日 16:58:05
18楼
此问题有一段时间了 还没有解决嘛
回复
tian田田
2016年03月14日 08:21:16
19楼
赞同楼上说法,另风口可增大面积系数,来增大风口的通风面积,减小噪音。在每个风口前加手动调节阀,来调节每个风口的风量,这样可平衡风量,也可降低风口噪音。
回复
bwbbwb
2016年03月15日 10:47:04
20楼
tian田田 发表于 2016-3-14 08:21 赞同楼上说法,另风口可增大面积系数,来增大风口的通风面积,减小噪音。在每个风口前加手动调节阀,来调节 …噪音是从机器内部传出来的,增大风口面积,加装调节阀等这些根本没用,我反复试验过多次,管道安装本来就是个粗活,不像松松下说的玄乎,他们给你安装只是想赚你的钱,安装师傅到我家来看说安装没问题,又说建议把45度弯头改为90度弯头,噪音会小点,这都是在放屁。售后来了2次了,鉴定报告也写了(噪音和净化效率不达标),就是不说怎样处理,换货也不说换,不换货也不给维修,不知道他们什么意思?我估计这新风系统本身就是个废物
回复
cucui
2016年05月10日 11:10:00
21楼
测试一下没接风管时的噪音,如果机器本身噪音大,改风管是没有用的,,,