本帖最后由 bwbbwb 于 2016-2-8 20:26 编辑 三室两厅,建筑面积120平,选用松下 FY-E25PMA型号,过滤PM2.5的。自己安装的,5个新风口,4个排气口。主机安装水平,吊点采用减震吊杆,室外两个口用软管,约40厘米长;室内新风机排风口用软管和PVC管连接,主机1米范围内为直径160PVC管,其余为110PVC管;安装完第一个新风口(卧室),距离主机2.5米,试机时噪音很大,是那种嗡嗡或者是轰轰声,就像烧开水时还没有烧开的声音,声音很大,以为安装完剩余的以后就好了,安装完以后,声音依旧,绝对不是风声。距离主机最远的风口风量很小了,但噪音没降低多少。自己测试如下:主机工作时声音不大,可以接受,手机测试主机分贝值为37,最近端风口噪音70分贝(风量比较大),最远端的风口50分贝(风量很小了,几乎感觉不到,但噪音大);排风口基本都是30多分贝。打电话给松下售后,来了人说没见过这种风机(对售后鄙视一下),打电话给总部,到现在没回应,现在只能白天开下,晚上根本没法开,而且是弱档,强档和特强档根本不敢开了,想请教论坛的各位老师,是什么问题呢?是风吹管道造成的声音吗?怎样解决呢?

本帖最后由 bwbbwb 于 2016-2-8 20:26 编辑

三室两厅,建筑面积120平,选用松下 FY-E25PMA型号,过滤PM2.5的。IMG_0459.JPG


IMG_0460.JPG

免费打赏
xingfudetudou
2016年05月10日 15:41:42
22楼
用变径大小头,别用补芯
回复
co1463495370520
2016年05月17日 23:27:34
23楼
留名。关注。
回复
纯力工
2016年05月18日 16:49:19
24楼
在出风口处安装阻抗消音器就好了!
回复
lilinhai_cn
2016年05月24日 18:40:09
25楼
本帖最后由 lilinhai_cn 于 2016-5-24 18:41 编辑

我的是250全热交换器,,主机出来是160的,转110,80的管,6个出风口,5个回风口,哎,噪音大得受不了,开始还以为是出风口的调节阀占面积了,后来没要那还是大,明显是高风速下管道产生的。要装新风的,建议多了解下,考虑好噪音的处理方案。。。。。
看另外一贴: http://bbs.co188.com/thread-3546002-2-1.html;根据我的情况,和这贴说的加调速器,估计问题在于高风速下PVC产生的噪音。
回复
幻皓
2016年05月25日 11:13:44
26楼
这东西,好用吗(就算没有噪音)。感觉是个心里安慰,
回复
205w313
2016年05月27日 08:41:46
27楼
风管绳子吊着,一点减震措施都没,能不震吗
回复
昌国医院
2016年08月12日 08:32:56
28楼
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
王校长丶
2016年08月19日 09:21:16
29楼
谢谢楼主分享
回复
qjy_258
2016年08月23日 11:05:44
30楼
检查下风机,估计是运输过程中磕碰造成的叶轮剐蹭吧。
回复
qq_1470205926018
2016年08月23日 14:34:59
31楼
有可能是共振导致