之前一直没接触过空调配电的问题,最近有要求给出空调供电线缆的规格尺寸,有点蒙,想请教一下大家空调配电线缆一般是怎么样进行选型的?根据什么条件,有什么要求?谢谢!!
之前一直没接触过空调配电的问题,最近有要求给出空调供电线缆的规格尺寸,有点蒙,想请教一下大家空调配电线缆一般是怎么样进行选型的?根据什么条件,有什么要求?谢谢!!
2楼
允许载流量,电压损失。线路较长时再校验一下短路保护灵敏度。
回复
3楼
好资料,好好学!
回复
4楼
大同00 发表于 2016-2-14 11:44 允许载流量,电压损失。线路较长时再校验一下短路保护灵敏度。恩,学习了,非常感谢!感觉电缆选择和流体管道选择有点异曲同工呀。
回复
5楼
大同00 发表于 2016-2-14 11:44 允许载流量,电压损失。线路较长时再校验一下短路保护灵敏度。短路保护灵敏度?不太明白。
回复
6楼
多大的空调啊?基本上就按额定工作电流选就行了吧,也不会特别远取电的
回复
7楼
zhouqiuyun 发表于 2016-2-14 13:19 短路保护灵敏度?不太明白。末端单相短路电流不小于保护开关瞬时动作电流的1.3倍。
回复
8楼
leary4 发表于 2016-2-14 15:13 多大的空调啊?基本上就按额定工作电流选就行了吧,也不会特别远取电的100KW的,有最大电流运行电流,不过总是要知道才行,不然人家问的话完全不知道。
回复
9楼
大同00 发表于 2016-2-15 11:38 末端单相短路电流不小于保护开关瞬时动作电流的1.3倍。谢谢,那意思就是当末端单相短路电流超过保护开关电流的1.3倍,开关就会断开吗?
回复
10楼
zhouqiuyun 发表于 2016-3-28 17:03 谢谢,那意思就是当末端单相短路电流超过保护开关电流的1.3倍,开关就会断开吗?末端单相短路电流超过塑壳断路器瞬动电流的1.3倍,开关就会可靠断开。超过微断瞬动电流上限的1.1倍,开关就会可靠断开。
回复