之前做了一个框筒结构的复合地基设计,楼高80米,地下三层,平板式筏板基础。主楼地下采用CFG桩复合地基进行处理。起初筏板下均匀布桩,主要考虑是复合地基并不是实际的桩基,就没有考虑变刚度调平设计。后经专家评审(省里要求的专项评审),提出应进行变刚度调平设计。查了查《建筑地基处理技术规范》,确实有此种说法。
同时还得看你的基础刚度如何
回复
4楼
要是进行变刚度调平,是不是筏板厚度也应该不一样?
回复
5楼
要是进行变刚度调平,筏板厚度也应该不一样,筒下厚一点。
回复
6楼
突然感觉脑壳不够用,哈哈,考虑变刚度调平吧