消防水池设在屋顶,按理应该能起到高位水箱的作用阿,那这样的话能不设高位水箱吗。希望各位大神能解答下,谢谢,谢谢。
消防水池设在屋顶,按理应该能起到高位水箱的作用阿,那这样的话能不设高位水箱吗。
希望各位大神能解答下,谢谢,谢谢。
2楼
还要保证消防水池架设高度满足最不利点室内消火栓及自喷喷头水压要求。
回复
3楼
lufei 发表于 2016-2-18 13:47 还要保证消防水池架设高度满足最不利点室内消火栓及自喷喷头水压要求。增加稳压泵应该可以了吧。
回复
4楼
asd86977171 发表于 2016-2-18 13:56 增加稳压泵应该可以了吧。消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
回复
5楼
高位消防水池就是稳高压系统,当然不要高位水箱。
回复
6楼
消防水箱不用做
回复
7楼
能满足最不利点的要求即可,如不能仍需要填设设备,如稳压泵等。
回复
8楼
高位消防水池就是稳高压系统,当然不要高位水箱
回复
9楼
当然不要了
回复
10楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.11条有规定的。
回复
11楼
不需要消防高位水箱
回复