本帖最后由 hljlaopi 于 2016-2-19 09:18 编辑 案例:上图为一个典型的主梁设置双次梁的情况,跨度为双向均为8m,沿竖向设置双次梁。设计的基本思路是将板块划分为单向板。这样板厚可以做到尽量薄,单向板的长向也可以按照分布筋配置,这样达到整个造价的节省。8m跨度分成三份后取整,分别为2670,2660,2670。结果计算出来,2670跨度的板长向配筋不是0,而是200,按照最小配筋率取值。
案例:
上图为一个典型的主梁设置双次梁的情况,跨度为双向均为8m,沿竖向设置双次梁。设计的基本思路是将板块划分为单向板。这样板厚可以做到尽量薄,单向板的长向也可以按照分布筋配置,这样达到整个造价的节省。
8m跨度分成三份后取整,分别为2670,2660,2670。结果计算出来,2670跨度的板长向配筋不是0,而是200,按照最小配筋率取值。
为什么出现这种情况,我们先看单向板的定义。
规范:
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第9.1.1条规定:
混凝土板应按下列原则进行计算:
1.两对边支撑的板应按单向板计算;
2.四边支撑的板应按下列规定计算:
1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;
2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板设计。
3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。
结论:图示例子三等分后,长边与短边长度之比等于3.0,但是由于人为取整,导致上下两个板块的长边与短边长度之比等于2.996,落入了程序默认的双向板的范围,所以按照最小配筋率配置。
建议:
1.为了保证原设计初衷,建议配筋还是按照单向板配置分布钢筋。最小可以取到d6@180。如果考虑了梁的T型截面,则配筋可以加强到d8@200(极致可以配到d6@140,紧扣200的最小配筋率)。
2.模型上尽量精细化,不要取整,保证三等分。
思考:单向板现场浇筑的过程中,出现过一些裂缝,与混凝土本身的施工有关还是与配筋量偏少有关有待思考,特别是长向的负筋,相对于尺寸来说是比较小的。