我见到一见到一个建筑设计的配电室,配电超不多有60m2大小,在里面又上角有一个潜水泵池,还有2台潜水泵在里面,我很想问一下,这个是怎么考虑的,而且这个配电室只有一个出入口

我见到一见到一个建筑设计的配电室,配电超不多有60m2大小,在里面又上角有一个潜水泵池,还有2台潜水泵在里面,我很想问一下,这个是怎么考虑的,而且这个配电室只有一个出入口
QQ截图20160219143944.png

QQ截图20160219143944.png

免费打赏
wang171468177
2016年02月23日 08:44:25
22楼

这个太正常不过了
回复
天下唯吾曹孟德
2016年02月23日 08:49:37
23楼
2.5米深的井倒是不算深,但是配电室内应该不能有这个才对,墙体隔开了吗?
回复
fitman
2016年02月23日 09:00:48
24楼
如果变配电房要做防洪措施(如位于最底层),这个集水井少不了。
这个集水电要按消防集水井处理,水泵说是一用一备,实际当超最高水位线后两泵齐开,配电要按双泵功率计算。另外消防集水井的有效储水量是不小于2立方,所以会比一般的车库集水井大。
回复
jinpcissy
2016年02月23日 09:40:46
25楼
本帖最后由 jinpcissy 于 2016-2-23 09:42 编辑 月下恋 发表于 2016-2-22 17:31 高手,这问题我还没主意到,这个配电室是地下一层,配电室上面有2米高的回填层,这个入户井要做成一个升降 …不是2.5m深,长x宽大概是2mx1.5m,深度从图上哪里看的出来
回复
baiyantr
2016年02月24日 13:40:46
26楼
一般情况 地下室变电所在负一层,如采用上进上出电缆进线,室内可以不设集水井。
回复
lvxf2012
2016年02月24日 15:53:20
27楼
不错~不错~不错~不错~
回复
sunny521000
2016年02月24日 17:01:30
28楼
呵呵,确实奇葩,项目是哪里的?我在广东这边没遇到过这种做法,供电局不予许
回复
月下恋
2016年02月24日 17:17:34
29楼
sunny521000 发表于 2016-2-24 17:01 呵呵,确实奇葩,项目是哪里的?我在广东这边没遇到过这种做法,供电局不予许云南的,现在还在沟通的起,看看给能该位置
回复
wdjkkxlkkxl
2016年02月24日 21:22:40
30楼
有必要,地下室做配电室肯定要设排水设施
回复
huijiachifan759
2016年02月25日 08:18:26
31楼
正常设计0....