设计院设计锅炉房时没有提供锅炉的图纸,只提供了锅炉的参数,如:燃气真空热水机组、4.2MW、85/60℃、N=10.5kw、ZRQ-360N。1. 如何控制锅炉本体的产品质量?2.如何保证锅炉的燃烧装置和安全附件的是否合适?3.应该让设计院补画图纸吗?4.建筑工程设计文件编制深度规定中要求非标准设备应提供制作图,请问这台锅炉是非标准设备吗?
设计院设计锅炉房时没有提供锅炉的图纸,只提供了锅炉的参数,如:燃气真空热水机组、4.2MW、85/60℃、N=10.5kw、ZRQ-360N。1. 如何控制锅炉本体的产品质量?2.如何保证锅炉的燃烧装置和安全附件的是否合适?3.应该让设计院补画图纸吗?4.建筑工程设计文件编制深度规定中要求非标准设备应提供制作图,请问这台锅炉是非标准设备吗?
12楼
不提供,只有参数要求。不过我是想定锅炉呢,这是个肥差啊;P
回复
13楼
谢谢版主分享
回复
14楼
锅炉的详细配置需要锅炉厂家深化设计,设计院一般只给参数。负责些的设计院给的参数会更加详细,不负责的就呵呵了
回复
15楼
设计院是肯定不出锅炉图纸的。
回复
16楼
baidajun 发表于 2016-3-10 09:53 那么请问您,设计院如果没在锅炉上画任何安全阀和真空压力控制器的零部件,是否按照设计院要求直接订货呢 …有了参数确定了型号剩下的就有厂家来配了,设计院管不了那么多。要不锅炉厂家那些技术人员干嘛去
回复
17楼
路过,学习一下
回复
18楼
我觉得施工单位需要沟通设计院、甲方和厂家,但是往往沟通不是很到位吧
回复
19楼
属于锅炉本体的内容设计不必出详细图纸,而涉及管道连接,循环泵,风烟系统,燃气管路系统等由设计院提供。
回复
20楼
baidajun 发表于 2016-3-10 09:53 那么请问您,设计院如果没在锅炉上画任何安全阀和真空压力控制器的零部件,是否按照设计院要求直接订货呢 …锅炉本体是必须带安全阀的。设计院不负责产品设计,那是设备厂家的事情。你要是买到了一台没有安全阀的锅炉那绝对是厂家的责任。你如果非要按没有产品设计资质的设计院的图去要求厂家这么做,责任在你。另外,建设部有要求的,设计院的设计文件不得出现厂家信息和特殊的型号名称,只能提供设计参数,以避免设计院指定产品。所以,设计院是绝对不会给你出设备详图的。甚至尺寸信息都仅供参考。现在设计院搞设计对于大型设备都只画一个长方块儿示意一下设备大致尺寸或基础尺寸,因为订货权在甲方啊,可是图没出甲方根本就没订货啊,所以设计师也不知道设备尺寸是多大啊。
回复
21楼
这种情况,一般是甲方有意向锅炉厂家了,发热量和承压基本能满足要求。锅炉厂应配套锅炉总图、基础图、管道仪表图这三张图,接下来就是按此鼓捣设计了。
回复