设计院设计锅炉房时没有提供锅炉的图纸,只提供了锅炉的参数,如:燃气真空热水机组、4.2MW、85/60℃、N=10.5kw、ZRQ-360N。1. 如何控制锅炉本体的产品质量?2.如何保证锅炉的燃烧装置和安全附件的是否合适?3.应该让设计院补画图纸吗?4.建筑工程设计文件编制深度规定中要求非标准设备应提供制作图,请问这台锅炉是非标准设备吗?
设计院设计锅炉房时没有提供锅炉的图纸,只提供了锅炉的参数,如:燃气真空热水机组、4.2MW、85/60℃、N=10.5kw、ZRQ-360N。1. 如何控制锅炉本体的产品质量?2.如何保证锅炉的燃烧装置和安全附件的是否合适?3.应该让设计院补画图纸吗?4.建筑工程设计文件编制深度规定中要求非标准设备应提供制作图,请问这台锅炉是非标准设备吗?
22楼
vk3001h 发表于 2016-11-14 16:08 锅炉本体是必须带安全阀的。设计院不负责产品设计,那是设备厂家的事情。你要是买到了一台没有安全阀的锅 …个人认为,初步设计出来的锅炉参数,拿给甲方用于设备采购,确定以后,由设备厂家提供设备接口尺寸。设计院用于施工图设计。
回复
23楼
qingluls 发表于 2016-11-15 20:57 个人认为,初步设计出来的锅炉参数,拿给甲方用于设备采购,确定以后,由设备厂家提供设备接口尺寸。设计 …要是30年前的设计流程,这么做是没有问题的。问题是,现在的工程建设流程,哪里还有初步设计的位置!不太复杂的工程压根儿就没有初步设计,方案下来直接施工图。即便是复杂的大工程,像万达,十几万平米的大商业,连带公寓总建筑面积几十万平,够大够复杂了吧?初步设计也不过是走形式,照样直接施工图。退一步说,就算初步设计不走过场,实打实地做。那甲方也不敢拿着初设采购设备。毕竟初设离定稿的施工图还有扩初、施工图和施工图强审三步呢,哪一步都有可能对初设方案进行修改(甚至是颠覆性修改)。
回复
24楼
vk3001h 发表于 2016-11-16 14:25 要是30年前的设计流程,这么做是没有问题的。问题是,现在的工程建设流程,哪里还有初步设计的位置!不太 …那施工图深度肯定不能到位,好多地方细节需要施工现场调整。设计周期严重压缩,不可避免后续会产生许多问题。。
回复
25楼
这得看业主是怎么和设计院签的合同。如果业主没有委托设计院设计,设计院当然可以不出图。如果委托了,那么业主设备订货后,应从锅炉厂取得锅炉图纸,提供给设计院,由设计院据此出施工图。没有工艺图纸,锅炉房土建是没法施工的:锅炉多大、多高、烟囱位置、口径、如何通向室外、水电输入、热力输出,都得考虑。房子建好了,再考虑这些,可能就要削足适履了
回复
26楼
一般设计院设计锅炉房不提供锅炉图纸,往往是锅炉生产厂家要向设计院提供锅炉总图,然后设计院才设计锅炉房!锅炉图纸在您招标订购锅炉后,有锅炉生产厂家提供!
回复
27楼
baidajun 发表于 2016-3-10 09:53 那么请问您,设计院如果没在锅炉上画任何安全阀和真空压力控制器的零部件,是否按照设计院要求直接订货呢 …不行,锅炉本体上必备的安全附件是由锅炉厂提供的
回复
28楼
qingluls 发表于 2016-11-19 19:34 那施工图深度肯定不能到位,好多地方细节需要施工现场调整。设计周期严重压缩,不可避免后续会产生许多问 …这就是现在建筑市场的现实。
回复
29楼
若是甲方委托设计院做锅炉房设计,设计院按照甲方提供的供热资料选择相应的锅炉参数,按照规范要求绘制锅炉房平面布置图,剖面图及工艺流程图说明等。
回复
30楼
龙行天下2015 发表于 2016-11-22 16:35 若是甲方委托设计院做锅炉房设计,设计院按照甲方提供的供热资料选择相应的锅炉参数,按照规范要求绘制锅炉 …可以啊。甲方给设计院提供资料,明确锅炉厂家和技术要求,设计院按照甲方意见选择锅炉型号,然后按标准出图。流程很合理,设计院这一块儿没问题。但是甲方那一块儿就有问题了。在设备招标之前就已经确定了供货厂家,还招啥标?啥?你说先不确定厂家?拜托,每个厂家的产品参数都不一样,你不定厂家不定型号,设计院怎么出剖面图和工艺图?
回复
31楼
不错的想法
回复