电气实用速算法,记住这些,你就是这么任性
shanying_521
2016年02月19日 15:43:19
只看楼主

1、变压器低压侧电流为容量的 1.5 倍(精确时为 1.44 倍);2、变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为 144 倍):3、 变压器 10kV 侧额定电流为容量的 6%(精确时为 5.8%)6kV 侧额定电流为容量的 10%(精确时为 9.6%);4、0.4kV 三相补偿电容器额定电流为容量的 1.5 倍(精确时为 1.44 倍);5、380V 三相电机额定电流为容量和2倍;

1变压器低压侧电流为容量的 1.5 倍(精确时为 1.44 倍);


2、变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为 144 倍):


3、 变压器 10kV 侧额定电流为容量的 6%(精确时为 5.8%)

6kV 侧额定电流为容量的 10%(精确时为 9.6%);


4、0.4kV 三相补偿电容器额定电流为容量的 1.5 倍(精确时为 1.44 倍);


5、380V 三相电机额定电流为容量和2倍;


6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的 1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。


7、铜排载流量估算表

铜排截面S(mm2)、允许载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、允许载流量为(IA)

S≤100 I=3.5S; 200<S≤600 I=2.5S

100<S≤200 I=3S ; S>600 I=2S

注:铜排厚度越小,每 mm2载流量就越大.


8、三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算

额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的 2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和 4~5 倍.


9、低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选?

一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。

估算举例:

一台 1250kVA 变压器,短路阻抗为 6%, 低压 0.4kV 额定电流 Ie=1.5*1250=1875A; 低压短路电流 Ik=1250*150/6=31250=31.25kA; 高压 10kV 侧电流I,I=1250*6%=75A;

低压电容补偿容量约为 Q=1250*1/3=420kVar.

因此, 高压电流互感器选75/5;

低压电流互感器 2000/5,2500/5;

断路器选断流能力不小于35kA即可;

补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台 220kVar.

注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。

免费打赏
philip_zbc
2016年03月05日 10:45:51
154楼
谢谢楼主分享!
回复
小马儿
2016年03月05日 18:28:20
155楼
感谢楼主了啊
回复
guofu7033
2016年03月07日 15:09:50
156楼
谢谢分享!
回复
qq_1457336016920
2016年03月07日 15:35:06
157楼
很实用 666666
回复
qxiaoxueoo8
2016年03月07日 16:30:48
158楼
楼主辛苦了,谢谢分享
回复
fb28pm
2016年03月08日 08:15:26
159楼
学习了,谢谢楼主分享。
回复
elanway
2016年03月08日 09:09:13
160楼
很实用的数据,楼主辛苦了!
回复
xingye8860
2016年03月08日 09:19:47
161楼
多谢分享,新春快乐.
回复
寒冬
2016年03月08日 09:32:19
162楼
估算要比实际稍微大一些,留点富裕系数的。
回复
weibo_1425085399665
2016年03月08日 10:21:00
163楼
回复