新开发小区10万平米,需报装施工用电,如何估算?(2栋32层、1栋6层、3栋13层)经常会遇到此类问题,但一直没有个好的估算方法,请高手指点。谢谢!
新开发小区10万平米,需报装施工用电,如何估算?(2栋32层、1栋6层、3栋13层)经常会遇到此类问题,但一直没有个好的估算方法,请高手指点。谢谢!
2楼
1.无地下室:计算面积S0=每栋楼标准层面积S1X5XN(楼栋数),每平米按照8W计算即可
2.有地下室:计算面积S0=每栋楼标准层面积S1X6XN(楼栋数),每平米按照8W计算即可
回复
3楼
durreschen 发表于 2016-2-23 11:32 1.无地下室:计算面积S0=每栋楼标准层面积S1X5XN(楼栋数),每平米按照8W计算即可2.有地下室:计算面积S0= …X5,X6,代表的什么
回复
4楼
既然是施工用电应该按施工用机械设备+生活用设备来进行人估算。前期的打桩采用什么形式,同时需进几台打桩机施工,后期高层与小高层是每幢楼设置一台塔吊还是几幢共用,以及其他的电焊机、钢筋切断机,提升机等等,而生活办公区用电也因同时考虑,这样估算出来的可能会相对偏差较小。供参考。
回复
5楼
楼上说的正确,是施工用电,主要考虑施工设备、生活办公用电,还需要看这个项目是否同时开始施工,一般施工用电尽量不要太大,临时性的用电投资太大,老板会发火的。
回复
6楼
来学习了,感谢楼主分享~~~~~~~~~
回复
7楼
回复
8楼
小伙伴们快来围观吧 给出自己的看法
回复
9楼
你既然这么问估计你是甲方的人员。其实给施工用电很好计算,主要就是计算施工机械,施工机械的大头:施工电梯(66KW)一部,塔吊一般40左右,最大的一般是混凝土泵(如果是柴油的就不用了)计算了,啥生活用电,办公用电都了了。但是提醒你的是,住宅一般正式供电都是严重滞后的。你应该多考虑用临时电带后期的住宅用电。一般临时电能带起来施工电,但是往往带不了后期楼上的电。
回复
10楼
谢谢楼主的分享
回复
12楼
涛声依旧 发表于 2016-2-24 11:21 X5,X6,代表的什么应该是乘以吧
回复