在下看到下面一段话 在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和(没有理解为什么为之和?),且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线(和前面的流入母线的电流是否相等,流出母线流到大地后是否会返回电源?)。 在下已经将自己没有理解的内容在上面的()中写出来了。提前谢谢您的回复。
在下看到下面一段话
在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和(没有理解为什么为之和?),且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线(和前面的流入母线的电流是否相等,流出母线流到大地后是否会返回电源?)。
在下已经将自己没有理解的内容在上面的()中写出来了。提前谢谢您的回复。
12楼
smartspring 发表于 2016-2-26 09:01 谢谢您的回复。 如果(甲)出线的A相发生单相接地。两条出线对地电压都变成Uba和Uca,对地的电容电 …1、基本不错。可以看作A相、B相、C相都有一个电容,它们的电流和等于零。2、因为甲出线A相接地,乙出线的A相对地已经没有电位了。B相、C相对地电压变成了B相对A相、C相对A相。乙出线A相没有接地,电流不能从乙出线A相返回母线的。所以它的电流是 Iba+IcaI=(-3Ia ) 。这个(-3Ia )是通过 Iba+IcaI=(-3Ia )→大地→(甲)出线A相接地点→(甲)出线A相导线,返回母线啦。
回复
13楼
风平浪静02 发表于 2016-2-27 15:55 1、基本不错。可以看作A相、B相、C相都有一个电容,它们的电流和等于零。2、因为甲出线A相接地,乙出 … 真心谢谢您的回复。在下还要请教个问题,电流的流通路径是否类似下面图片中的红色标注部分?即两条竖向的红线为对地电容,中间横线为大地 您的意思是甲乙两个出线来自同一个电源? 再次谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。:)
回复
14楼
图片在这里。:)
回复
15楼
风平浪静02 发表于 2016-2-27 15:55 1、基本不错。可以看作A相、B相、C相都有一个电容,它们的电流和等于零。2、因为甲出线A相接地,乙出 … 再请教一下,您的意思是否为不论甲乙出线是否对地短路,其对地电容电流的和为3Ia ? 再次谢谢您的回复。
回复
16楼
smartspring 发表于 2016-2-28 09:45 再请教一下,您的意思是否为不论甲乙出线是否对地短路,其对地电容电流的和为3Ia ? 再次谢谢您的回复 …理解不正确。正常是为Ia+Ib+Ic=0 ,单相接地时为 3I ,故障线路是一个系统所有线路的和。
回复
17楼
风平浪静02 发表于 2016-2-29 09:35 理解不正确。正常是为Ia+Ib+Ic=0 ,单相接地时为 3I ,故障线路是一个系统所有线路的和。 真心谢谢您的回复。那您提到的Ia指的是什么电流?再次谢谢您的回复。
回复
18楼
smartspring 发表于 2016-2-29 12:11 真心谢谢您的回复。那您提到的Ia指的是什么电流?再次谢谢您的回复。正常的电容电流。
回复
19楼
风平浪静02 发表于 2016-2-29 15:06 正常的电容电流。 谢谢您的回复。
回复