原办公楼采用地源热泵制冷,因建筑需要将原有地埋管全部作废,为保障制冷,拟建冷却塔作为冷源连接原来的地源热泵机组,制冷面积为三万平,应该配多大的冷却塔?地源热泵改成冷却塔效果如何?
原办公楼采用地源热泵制冷,因建筑需要将原有地埋管全部作废,为保障制冷,拟建冷却塔作为冷源连接原来的地源热泵机组,制冷面积为三万平,应该配多大的冷却塔?地源热泵改成冷却塔效果如何?
2楼
就连最基本的参数都没有,神仙能给你配冷却塔啊、
冷却塔安照35~30度工况选择,湿球温度根据当地的气象条件。
回复
3楼
楼主应该算出有需要多少的冷负荷才可以计算用多大的冷量,根据热泵机组的功率选用合适的冷却塔。
地源热泵机组做冷水机组可以使用的,要根据当地的气候环境,重新设定机组的膨胀阀开启度,以降低运行费用。
回复
4楼
楼主的地源热泵项目是因为什么原因不能使用?方便跟大家交流一下?
回复