如题。一个三层的框架结构,居民用房,8度区,柱子做到700了。旁边有个两层的已建成建筑。新建的这个三层框架结构采用哪种基础比较合适?怎样合理布置呢? 短点的灌注桩?偏心独立基础?柱下条形基础? 在线等。怒谢怒谢!
如题。一个三层的框架结构,居民用房,8度区,柱子做到700了。旁边有个两层的已建成建筑。新建的这个三层框架结构采用哪种基础比较合适?怎样合理布置呢? 短点的灌注桩?偏心独立基础?柱下条形基础? 在线等。怒谢怒谢!
12楼
可以不悬挑一跨啊,3.5m的悬挑有点夸张了,退进1.5m或者1.8m,把悬挑的地梁做大,然后在悬挑的地梁端头设框架柱,相当于我地梁挑三层,对原房屋的建筑布置也没什么影响啊
回复
13楼
直接条形基础板内偏心就行了,八度三层的房子柱子弄到700是不是太大了...
回复
14楼
farfan 发表于 2016-2-24 15:03 请参考《全国民用建筑工程设计技术措施》地基与基础第35页的“5.4.3-4”做法嗯。有启发,谢谢
回复
15楼
lbjqm 发表于 2016-2-25 10:55 可以不悬挑一跨啊,3.5m的悬挑有点夸张了,退进1.5m或者1.8m,把悬挑的地梁做大,然后在悬挑的地梁端头设框 …柱子尺寸比较大,都650了。八度区的,层高也比较高,所以柱子比较大
回复
16楼
月雨中潜行 发表于 2016-2-25 15:23 直接条形基础板内偏心就行了,八度三层的房子柱子弄到700是不是太大了…一层层高从基础上去6米,二层3.6米,柱距7米
回复
17楼
我也认为柱子做的太大了,柱子的大小由两个方面控制,轴压比和长细比,两都取大就行了,你的柱网是多少的。
回复
18楼
黑郁金香00 发表于 2016-2-28 14:36 我也认为柱子做的太大了,柱子的大小由两个方面控制,轴压比和长细比,两都取大就行了,你的柱网是多少的。 …7*7的。可能有层高的原因,三层层高分别是6米、3.6米、3.6米。柱子不放大,位移角算不过
回复
19楼
柱退不是指全退。是指柱桩或柱与基础形中不再同一直线上,利用基础梁挑,注意基础梁抗剪。想要避开原基础,肯定会多投资点。
回复
20楼
谢谢楼主了。
回复
21楼
学习到了,很不错
回复