1.接地电阻不得大于4欧,不得大于10欧。难么我如何判定或者计算我的接地电阻在这个范围内呢!2,工作零线可以重复接地吗?我看书一会可以,一会多不得,换上我理解错了,如图
1.接地电阻不得大于4欧,不得大于10欧。难么我如何判定或者计算我的接地电阻在这个范围内呢!2,工作零线可以重复接地吗?我看书一会可以,一会多不得,换上我理解错了,如图
2楼
1、接地电阻大小与系统容量有关,请自己看书注意仔细区分两者的要求,书中肯定会有这方面的要求。
2、根据现有规范,工作零线(N)是不能做重复接地的(过去是允许的)。但是,对于既作为工作零线,又作为安全保护线使用的保护零线(PEN),在中性点直接接地的三相四线系统(TN-C),是允许做重复接地的。
你现在主要是不懂得配电系统有哪些类型,不知道安全保护有哪些方式,接地电阻的作用是什么,希望你好好从基础学起,一步一步走下去。
回复
3楼
工作零线不能重复接,保护接零可以重复接
回复
4楼
接地电阻测试仪 不知道现场有没有条件测
回复
5楼
测试接地电阻,有专门的接地摇表。接地电阻主要是接地桩与大地结合的这一部分电阻,学术上叫流散电阻。它与土壤的电阻率,结合情况,接地桩的多少有关。在有些高阻地区要达到4欧姆也是很困难的。一般减少接地电阻的方法有增加接地桩,加木炭,灌盐水等。
回复
6楼
以前标准接地电阻是10欧,现在是4欧还有要求1欧的,设计按公式计算,实际工程用接地电阻测试仪测,小于设计要求欧姆时增加接地。重复接地一词源自以前三相四线制标准,那时叫零线是可以做重复接地的,现在叫TN系统,有PEN、PE、N,N不允许做重复接地
回复
7楼
三相四线制时有工作零和保护零,现在TN系统无该名词了,不确切的说:三相四线制时的N相当于现在的PEN,工作零相当于现在的N,保护零相当于现在的PE
回复