我想问的是GB50016-2014建筑防火规范8.4.2条建筑高度不大于54米的高层居住建筑,其公共部分宜设置火灾自动报警系统。当设有需要联动控制的消防设备时,公共部分应设置应设置火灾报警系统。 问-(1)根据水专业要求超过21米住宅建筑公共部分应设置室内消火栓。(解)1这条问题电专业可以只做消火栓按钮用专线连上送入消控室,也可以用专线连上送入消防水泵房控制箱直接启动消防水泵。这条是根据火灾自动报警系统设计规范消火栓控制条文说明来的。


问-(2)按照建筑要求超过33米需做消防电梯。如果建筑高度超过27米又不超过33米的时候只需要做普通电梯,普通电梯是不是必须要平层?如果是要平层那么就要做火灾自动报警系统。

举个列子,我要修一个3层的公共建筑商业。一层1000平方米.二层1000平方米.三层500平方米.又有要装2台普通电梯。 按照公共建筑的算法,单层建筑面积超过1500平方米,总建筑面积超过3000平方米应做火灾自动报警系统。 我建筑不面积没有超所以没需要做火灾自动报警系统,但是又有电梯。我难道就为了电梯上火灾自动报警系统吗?

来个大师级的老师指点一下,普通电梯算联动控制的消防设备吗?有电梯必须要平层,做火灾自动报警系统吗? 老师最好给我规范条文我好去看看。
免费打赏
话话
2016年07月05日 16:23:13
2楼
可不可以表达清楚点 你的意思是单单3层公共商业建筑还是高出建筑里面的地上3层商业
回复