有一座建筑,五层,单层1000平米,总建筑面积5000平米,一层是对外的门头房,与二、三、四、五层不连通;二、三、四层是练歌房,五层是旅馆。旅馆面积为1000平米,是否需要设置自动喷水灭火系统?

有一座建筑,五层,单层1000平米,总建筑面积5000平米,一层是对外的门头房,与二、三、四、五层不连通;二、三、四层是练歌房,五层是旅馆。旅馆面积为1000平米,是否需要设置自动喷水灭火系统?
免费打赏
dengken205
2016年02月26日 09:16:21
2楼
按防火8.3.3-2条,需要
回复
落棋无悔
2016年02月26日 09:55:53
3楼
dengken205 发表于 2016-2-26 09:16 按防火8.3.3-2条,需要这个楼是多层的,不是高层的。消防部门也是要求上喷淋的,就是不知道依据那一条?
回复
落棋无悔
2016年02月26日 11:25:02
4楼
旅馆上喷淋的条件是单层大于1500平米,总建筑面积大于3000平米。这里的总建筑面积是独栋楼的面积还是旅馆使用部分总建筑面积?
回复
真仙
2016年02月26日 14:19:29
5楼
按8.3.4条。你这是多种功能组合建筑。

练歌房,消防按娱乐场所
回复
dengken205
2016年02月26日 14:26:01
6楼
落棋无悔 发表于 2016-2-26 11:25 旅馆上喷淋的条件是单层大于1500平米,总建筑面积大于3000平米。这里的总建筑面积是独栋楼的面积还是旅馆使 …原意应该是单独的旅店部分的面积。但是你几种功能一起,如果从严,会按整栋考虑面积。
回复
落棋无悔
2016年02月26日 16:02:14
7楼
真仙 发表于 2016-2-26 14:19 按8.3.4条。你这是多种功能组合建筑。练歌房,消防按娱乐场所消防认为,设有歌舞娱乐放映游艺场所,整栋楼性质改变,需要设置喷淋。依据规范那一条?
回复
落棋无悔
2016年02月26日 16:08:55
8楼
dengken205 发表于 2016-2-26 14:26 原意应该是单独的旅店部分的面积。喷淋的设置里没有对综合楼一类的规定
回复